Neutro ricostruito, che colore?
Il titolo è poco chiaro, ma non ho saputo fare di meglio.
In ambito industriale in una porzione di impianto non c'è il neutro (nel resto delle porzioni non posso indagare per vari motivi).
Ho un quadro elettrico di bordo macchina che gestisce una caldaia, il quadro è del 2012. Siamo in ambiente dichiarato EX.
Nel quadro l'alimentazione è trifase senza neutro.
I conduttori di potenza hanno colore nero, quelli di comando rosso, e ci sono molti cavi blu usati per le partenze dalla morsettiera, che non sono di sicuro neutri.
Poiché il neutro mancava, sembra ragionevole non contestare la scelta.
Ora occorre fare delle modifiche alla macchina che per alcuni componenti elettronici necessita del neutro.
E' stato usato un trasformatore e al secondario un polo connesso a terra.
Quel polo ora è di fatto il punto neutro e quindi in uscita occorre usare conduttori con isolante di colore blu, per altro usato anche all'interno del pezzo nuovo della macchina. Questo neutro è al solo servizio del nuovo pezzo della macchina.
Ma c'è una promiscuità ora. E' accettabile?
A parte ringraziare i lungimiranti che nel lontano 2012 hanno optato per quella utile scelta, per sostituirli tutti occorre ricablare una morsettiera da 70 posizioni con un mare di cavi che non si sa dove vanno (sonde sensori valvole pompe ecc) e che non è ben chiaro se si potranno sfilare....
Ora quindi per 5 metri di cavo bordo macchina mi sembra una sciocchezza cambiare i cavi esistenti... e poi fin dove? fino alla cabina di trasformazione di fornitura? anche alle altre palazzine del complesso industriale? L'impianto infatti è unico e articolato.
Secondo me può rimare tutto così com'è, ma con l'accortezza che nel quadro esistente non entri il neutro ricostruito e che sia debitamente indicato.
Che ne pensate?
In ambito industriale in una porzione di impianto non c'è il neutro (nel resto delle porzioni non posso indagare per vari motivi).
Ho un quadro elettrico di bordo macchina che gestisce una caldaia, il quadro è del 2012. Siamo in ambiente dichiarato EX.
Nel quadro l'alimentazione è trifase senza neutro.
I conduttori di potenza hanno colore nero, quelli di comando rosso, e ci sono molti cavi blu usati per le partenze dalla morsettiera, che non sono di sicuro neutri.
Poiché il neutro mancava, sembra ragionevole non contestare la scelta.
Ora occorre fare delle modifiche alla macchina che per alcuni componenti elettronici necessita del neutro.
E' stato usato un trasformatore e al secondario un polo connesso a terra.
Quel polo ora è di fatto il punto neutro e quindi in uscita occorre usare conduttori con isolante di colore blu, per altro usato anche all'interno del pezzo nuovo della macchina. Questo neutro è al solo servizio del nuovo pezzo della macchina.
Ma c'è una promiscuità ora. E' accettabile?
A parte ringraziare i lungimiranti che nel lontano 2012 hanno optato per quella utile scelta, per sostituirli tutti occorre ricablare una morsettiera da 70 posizioni con un mare di cavi che non si sa dove vanno (sonde sensori valvole pompe ecc) e che non è ben chiaro se si potranno sfilare....
Ora quindi per 5 metri di cavo bordo macchina mi sembra una sciocchezza cambiare i cavi esistenti... e poi fin dove? fino alla cabina di trasformazione di fornitura? anche alle altre palazzine del complesso industriale? L'impianto infatti è unico e articolato.
Secondo me può rimare tutto così com'è, ma con l'accortezza che nel quadro esistente non entri il neutro ricostruito e che sia debitamente indicato.
Che ne pensate?