Collegamento equipotenziale supplementare
Inviato: 10 ott 2025, 10:04
Buongiorno, sto cercando di capire quando è obbligatorio effettuare un collegamento equipotenziale supplementare.
Cito la norma 415.2 NOTA1 Il collegamento equipotenziale supplementare è richiesto nei casi previsti da 411.3.2.6
Rimbalzo al paragrafo:
411.3.2.6 Se non è possibile effettuare un’interruzione automatica conforme a quanto indicato in 411.3.3.2.2, nei tempi richiesti in 411.3.2.2, 411.3.2.3, o in 411.3.2.4, a seconda di come appropriato, deve essere previsto un collegamento equipotenziale di protezione supplementare conforme a quanto indicato in 415.2.
Peccato che il paragrafo 411.3.3.2.2 non esiste. C'è solo il paragrafo 411.3.3 Ulteriori prescrizioni per le prese e per l’alimentazione degli apparecchi mobili per uso esterno.
Qualcuno ha idea di come risolvere?
Grazie
Cito la norma 415.2 NOTA1 Il collegamento equipotenziale supplementare è richiesto nei casi previsti da 411.3.2.6
Rimbalzo al paragrafo:
411.3.2.6 Se non è possibile effettuare un’interruzione automatica conforme a quanto indicato in 411.3.3.2.2, nei tempi richiesti in 411.3.2.2, 411.3.2.3, o in 411.3.2.4, a seconda di come appropriato, deve essere previsto un collegamento equipotenziale di protezione supplementare conforme a quanto indicato in 415.2.
Peccato che il paragrafo 411.3.3.2.2 non esiste. C'è solo il paragrafo 411.3.3 Ulteriori prescrizioni per le prese e per l’alimentazione degli apparecchi mobili per uso esterno.
Qualcuno ha idea di come risolvere?
Grazie