Pagina 1 di 3

Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 7 gen 2017, 17:52
da stefo85
Buongiorno,
vorrei automatizzare il rabbocco di un serbatoio da un serbatoio ausiliare tramite una pompa (220 V ac) azionata da un semplice sensore di livello.

Il sensore di livello però non permette il passaggio di una corrente sufficiente ad alimentare la pompa e pensavo di utilizzare un contattore tipo il seguente:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _20-20.JPG

Siccome non l'ho mai usato, potreste darmi una dritta sui collegamenti da effettuare?

È possibile usare anche un modulo relè (forse più economico) ?


Grazie

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 7 gen 2017, 18:55
da ibra
Un sensore ovviamente non può da solo pilotare un carico pesante, tipo la tua pompa.
Serve un minimo di interfaccia e uno stadio di potenza per pilotare il carico.

Servono più dati, tipo: il sensore che uscita dà (analogica o di tipo on-off)? Il motore di quanti W o CV è?
Il suo azionamento come dev'essere fatto? Serviranno dei timer e/o un minimo di logica presumo...

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 7 gen 2017, 21:23
da stefo85

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 7 gen 2017, 21:45
da stefo85
Il sensore è un interruttore in pratica, quando raggiunge il livello massimo apre il suo contatto.

A monte c'è un timer che 5-6 volte al giorno è programmato sulla funzione di rabbocco del serbatoio; il sensore di livello, a valle, controlla se è effettivamente necessario e quanto.

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 7 gen 2017, 23:20
da WALTERmwp
@stefo85, non è frequente trovare realizzazioni dove il contattore è pilotato direttamente da un sensore e, inoltre, l'immagine di quello che hai riportato "dice" ben poco.
Senza sapere altro, anche in via cautelativa, sarebbe meglio utilizzare un relè d'appoggio: la bobina del relè verrebbe alimentata (in Vcc) tramite il contatto del sensore (previa verifica del tipo di contatto che lo stesso mette a disposizione) e un contatto del relè verrebbe a sua volta impiegato "come interruttore" per fare giungere la fase (quella dei 230 Vac) al morsetto A1 (o A2) del contattore.

Saluti

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 8 gen 2017, 11:24
da gabrisav
Potresti usare un galleggiante
REGOLATORE-DI-LIVELLO-A-GALLEGGIANTE-CON-CAVO-DA-5-MT-big-5183-727.jpg


Tra l'altro questi galleggianti hanno una portata di qualche Ampere, quindi se la pompa è piccola potresti collegarli dirrettamente sensa rele o teleruttori

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 8 gen 2017, 12:21
da stefo85
Grazie per le risposte.

Ho visto quei galleggianti ma cercavo qualcosa di più compatto e con poca corsa da mettere nel serbatoio, anche perché forse per ridondanza potrei mettere 2 sensori in serie. La pompa ausiliare per il momento è solo da 25w ma vorrei imbastire un'installazione adeguata anche se un domani volessi pilotare un carico maggiore.

Se ho capito, lo schema logico dovrebbe essere: il sensore chiudendosi eccita la bobina del relè-->il relè chiude il contatto verso il contattore su A1 (o A2)-->la corrente passa sui morsetti 1 e 3 del contattore verso la pompa.

Lascio alcuni dati sul sensore di livello (scusate, l'avrei dovuto fare subito):

Max Contact Rating: 10W/SPST
Max Switching Current: 0.5A
Max Carry Current: 1A
Max Switching Voltage: 100VDC
Max Breakdown Voltage: 220 V DC
Max Contact Resistance: 100mΩ


Se interpreto bene i dati sopra il sensore non può pilotare direttamente il contattore sulla 220 V ac.

Grazie ancora.

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 8 gen 2017, 13:55
da MassimoB
La serie 72 della finder per esempio,sono relè di controllo livello liquidi conduttivi, oppure classico galleggiante e relè d'appoggio.
Esistono anche soluzioni più complesse, dipende da cosa ci devi fare.

P.s.

Ricordati il troppo pieno altrimenti rischi la fuoriuscita del liquido dal serbatoio.

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 8 gen 2017, 15:32
da stefo85
Ragazzi ma senza complicarmi eccessivamente la vita se usassi solo un relè tipo questo?

Con questo schema di collegamento?

Re: Collegamento sensore livello

MessaggioInviato: 8 gen 2017, 16:06
da mir
Salve Foto Utentestefo85.
Iniziamo con il dire che i disegni e/o eventuali schemi, vanno postati utilizzando FidocadJ, un semplice e potente programmino di disegno per il quale puoi trovare qui e qui tutte le info necessarie, si utilizza in brevissimo tempo ed è molto intuitivo. Questo perché cosi si rendono gli schemi e/o disegni leggibili e fruibili da chiunque voglia intervenire.
Mentre per quanto concerne le immagini, per allegarle al thread e quindi ai topic si utilizza la funzione "Invia allegato", rendendo così più comodo, rapido e meglio visibile il thread, senza dover aprire inutili link esterni. ;-)
Ora provo a venire alla tua richiesta.
Quello che tu vuoi realizzare, ovvero un controllo di max livello di un serbatoio, prevede dapprima una serie di considerazioni, e non ultimo il tipo di "sostanza" da controllare. Questo perché, come già è stato detto occorre sapere se si debba prevedere o meno un ulteriore livello di sicurezza di super max per evitare fuoriscita dal serbatoio, e poi anche per capire il tipo di livello da utilizzare che dovrà (a seconda) restare immerso nel liquido il tempo necessario.
Ora, occorre considerare che un livello non può direttamente comandare l'alimentazione di una pompa, per motivi di portata amperometrica, e ancor prima per tensioni di isolamento; non è sicuro mandare la tensione di rete su un livello max di un serbatoio, in questi casi si lavora in bassissima tensione (24 Vdc) , pertanto sarà necessario un relè di appoggio (chiameremo R) al sensore di livello max (chiameremo Lmax), e poi con il contatto del relè di appoggio si andrà a comandare il contattore (chiameremo K) che alimenterà il motore della pompa alla tensione di rete.
Ovviamente il contattore avrà il numero di poli e la portata in funzione delle caratteristiche del motore della pompa, e la tensione della sua bobina di eccitazione sarà alimentata anch'essa in bassissima tensione.
Anche se direi che prima di tutto ci sarebbe da capire bene come debba funzionare questo sistema, magari con un disegno che ne sintetizzi il funzionamento, e se la questione si reputa complessa è opportuno rivolgersi ad un elettricista, se non altro per gli aspetti di sicurezza che il rischio elettrico presenta.
Mi ripeto: non è sicuro lavorare su dei livelli di controllo su dei serbatoi utilizzando la tensione di rete (230 V 50 Hz) Attenzione !!