domanda su motore sotto inverter e numero di giri
ciao a tutti,
ho un motore trifase a 4 poli, 50 Hz, da 1350 giri al minuto. Se ne controllo la velocità attraverso un inverter (monofase in ingresso e trifase in uscita) cambio anche la frequenza di alimentazione.
Al variare di questa frequenza è corretto dire che varia il proporzione il numero di giri?
Cioè se a 50 Hz mi fa 1350 giri/min, a 10 Hz me ne fa 270...
Ovviamente trascuro lo scorrimento che potrà esserci con il carico (è calcolabile? come potrei valutarlo?).
Grazie