MikX ha scritto:mi è stato detto che la pdc è dimensionata tenendo conto del valore eph.nd calcolato = 45 (indice di prestazione termica utile per il riscaldamento )
La potenza del generatore non si dimensiona sulla base dell'energia (l'EPh,nd è il fabbisogno energetico in kWh/m²anno dell'involucro, non tiene tra l'altro conto dei rendimenti del sistema impiantistico).
La potenza del generatore deve essere in grado di fornire l'energia necessaria in condizioni di massima richiesta, quando il freddo è più intenso, il dimensionamento va fatto sul valore di picco tenendo conto dell'effetto dell'inerzia termica dell'edificio.
Se il dato di potenza per trasmissione e ventilazione è quello che hai riportato (ammesso che sia attendibile *) la PdC di cui hai parlato potrebbe essere sufficiente. Ma non hai mai parlato della produzione di acqua calda. Chi la produce?
* la stima della potenza è risultato della somma delle dispersioni per trasmissione (comprensiva dei ponti termici) e per ventilazione, cui vanno tolti gli apporti, quelli per la radiazione solare (al netto degli ombreggiamenti) e gli apporti interni (frutto delle dispersioni di potenza delle apparecchiature e delle attività delle persone presenti).

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)