Buongiorno a tutti, sono nuovo e quindi chiedo scusa se non so usare molto bene il forum.
Avrei una domanda da porre...Io possiedo una caldaia a metano di una nota marca italiana che non vuole sapere di funzionare con un generatore di corrente.Il tecnico della caldaia mi ha detto che questo tipo di caldaia ha bisogno di fase e neutro "a zero". Premetto che con un generatore vecchio, misurando con un tester avevo come valori 220 tra fase e neutro, 108/110 tra fase e terra e 90/100 tra neutro e terra.Successivamente ho provato anche con un generatore di ultima generazione (senza misurare) ma la caldaia andava in blocco lo stesso.In ultimo ho provato con un generatore Inverter da 3 kW ma andava in blocco lo stesso.Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire?
Utilizzo caldaia a metano con generatore di corrente.
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
La caldaia probabilmente e' ad "accensione elettronica con rivelatore di fiamma".
Dovresti specificare marca/modello per provare a trovare il manuale sul web.
Alcune marche di caldaie utilizzano dei moduli standard di terze parti per la gestione "accensione e sicurezza gas"
Il problema spesso risiede nel come e' realizzato il circuito di rivelazione fiamma.
Dovresti specificare marca/modello per provare a trovare il manuale sul web.
Alcune marche di caldaie utilizzano dei moduli standard di terze parti per la gestione "accensione e sicurezza gas"
Il problema spesso risiede nel come e' realizzato il circuito di rivelazione fiamma.
0
voti
Si dovrebbe avere la fase per rilevare l'accensione, ma non capisco come mai con un generatore inverter che in teoria dovrebbe produrre la stessa corrente di casa non funziona
0
voti
E' questa la caldaia e realtivo manuale?
http://en.calameo.com/read/001180375a7f3fefb4b6e
A pag 8 nello schema funzionale e' evidenziato con sigla
- CVI Valvola gas con Apparecchiatura controllo fiamma incorporate
a cui sono collegati I due elettrodi
- E.R elettrodo di rivelazione
- E.A elettrodo accensione
Sembra che questo gruppo CVI sia proprietario della Riello.
A pag 14 paragrafo 3.5 Allacciamento elettrico della caldaia si legge (maiuscolo e grassetto nel testo originale):
"ATTENZIONE: AL COLLEGAMENTO RISPETATRE LA POLARITA' LINEA-NEUTRO"
e poi
E' obbligatorio il collegamento con sicura messa a terra, secondo la normative vigente
Se queste due condizioni non sono rispettate nel collegamento elettrico della caldaia questo potrebbe essere il motivo del blocco dellla stessa.
Alcune caldaie prescrivono addirittura un valore massimo della resistenza di terra.
http://en.calameo.com/read/001180375a7f3fefb4b6e
A pag 8 nello schema funzionale e' evidenziato con sigla
- CVI Valvola gas con Apparecchiatura controllo fiamma incorporate
a cui sono collegati I due elettrodi
- E.R elettrodo di rivelazione
- E.A elettrodo accensione
Sembra che questo gruppo CVI sia proprietario della Riello.
A pag 14 paragrafo 3.5 Allacciamento elettrico della caldaia si legge (maiuscolo e grassetto nel testo originale):
"ATTENZIONE: AL COLLEGAMENTO RISPETATRE LA POLARITA' LINEA-NEUTRO"
e poi
E' obbligatorio il collegamento con sicura messa a terra, secondo la normative vigente
Se queste due condizioni non sono rispettate nel collegamento elettrico della caldaia questo potrebbe essere il motivo del blocco dellla stessa.
Alcune caldaie prescrivono addirittura un valore massimo della resistenza di terra.
0
voti
Grazie, il collegamento dell'impianto è regolrmente a terra come da normativa vigente e la polarità viene rispettata, l'unica cosa che non è collegata a terra è il generatore, non vorrei che a causa di questa svista il tutto non funziona

0
voti
cioè scusa l'ignoranza, io dovrei "fisicamente" collegare a terra un polo del generatore e quello diventerebbe il NEUTRO e l'altro polo è FASE con 220 v ?
0
voti
Non è un problema di messa a terra , è proprio un problema di alimentazione Fase Neutro.
MI capitò una cosa del genere in un appartamento regolarmente connesso alla rete elettrica.
Per un guasto sulla rete pubblica alla sera quando si accende l'illuminazione stradale la caldaia andava in blocco, il tecnico diceva che c'era il neutro carico e verificando con il tester avevo tra fase e neutro 230V ma tra fase e terra 140V e tra neutro e terra 90V.
Quando l'Enel a riparato il guasto la caldaia è tornata al funzionamento normale
MI capitò una cosa del genere in un appartamento regolarmente connesso alla rete elettrica.
Per un guasto sulla rete pubblica alla sera quando si accende l'illuminazione stradale la caldaia andava in blocco, il tecnico diceva che c'era il neutro carico e verificando con il tester avevo tra fase e neutro 230V ma tra fase e terra 140V e tra neutro e terra 90V.
Quando l'Enel a riparato il guasto la caldaia è tornata al funzionamento normale
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
1
voti
ok allora proverò così...secondo voi basta collegarlo alla terra nell'equipotenziale in quadro oppure è meglio andare direttamente dal polo scelto per il neutro alla palina? ed eventualmente che sezione dovrei usare visto che la palina si trova a circa 15 Mt dall'alloggiamento del generatore?
0
voti
Grazie mille, vi terrò aggiornati....sempre se non salta in aria tutto...


16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)