Protezione Linea Potenza: 714 Joule. Corrente massima: 19.500 A. Tensione massima: 6.000 V
Protezione Linea Potenza: 238 Joule. Corrente massima: 6.500 A. Tensione massima: 6.000 V
la ciabatta che hai visto ha integrato un varistore per la protezione da sovratensioni.
Ovviamente un varistore a dei limiti, puo' dissipare al massimo una certa quantita' di energia (contenuta nell'impulso di sovratensione), puo' portare una certa corrente massima (per tempi brevissimi) e sopportare una certa tensione massima.
Nessuna multipresa potrebbe ad esempio dissipare l'energia di un fulmine, maggiore di diversi ordini di grandezza.
La multipresa da 714 J ha una protezione migliore, e' preferibile e non ha controindicazioni. Anche l'altra va bene.
Un varistore piccolo puo' dissipare 10 J , per il fulmine si arriva ai Megajoule.
Ciao
Mario
p.s.: io sono un perito elettromeccanico, non c'e' qualche ingegnere elettronico - magari neolaureato - che possa rispondere meglio ?