Scusate, ma siete proprio sicuri che quella dicitura sia dovuta perché è un motore per ambienti Atex?
Non è che, più semplicemente, viene indicato l'uso con inverter perché dal 1 giugno 2015, per quella potenza, l'uso di un motore con efficienza IE2 è consentito solo se abbinato ad inverter? A me risulta che l'indicazione debba essere scritta in targa o, se non c'è posto, su un adesivo aggiuntivo.