Salve a tutti,
non so se la mia domanda è stupida ma cosa succede se un trasformatore con valori di targa: primario 12V secondario 220 V lo alimento (applico al primario) 5V?? In teoria il rapporto di trasformazione non dovrebbe rimanere lo stesso?? sul secondario avrei quindi 91,5V??
grazie
Primario alimentato con tensione diversa da quella di targa
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Il rapporto si mantiene, ma nel senso giusto.
Se un trasformatore ha primario a 220 V e secondario a 12 V
il rapporto è 220/12=18.33, quindi se applichi 5V al primario
dovresti avere 0.27V al secondario...
Se però inverti, cioè alimenti con i 5V il "secondario",
hai 91,65V al "prìmario".
Questo è (abbastanza) vero finché stai nei limiti dei dati di targa
del trasformatore (cioè tensioni inferiori). Non puoi da es. applicare
a quel primario tensioni superiori a 220 V, pena saturazione
(quindi bruciatura) del trasformatore stesso.
Se un trasformatore ha primario a 220 V e secondario a 12 V
il rapporto è 220/12=18.33, quindi se applichi 5V al primario
dovresti avere 0.27V al secondario...
Se però inverti, cioè alimenti con i 5V il "secondario",
hai 91,65V al "prìmario".
Questo è (abbastanza) vero finché stai nei limiti dei dati di targa
del trasformatore (cioè tensioni inferiori). Non puoi da es. applicare
a quel primario tensioni superiori a 220 V, pena saturazione
(quindi bruciatura) del trasformatore stesso.
0
voti
Grazie mille per la risposta!!
Che io sappia il primario e il secondario si posso invertire senza troppi problemi, giusto??
Che io sappia il primario e il secondario si posso invertire senza troppi problemi, giusto??
1
voti
Dipende da cosa intendi per invertire. Il primario è comunque l'avvolgimento che viene alimentato, il secondario quello cui colleghi il carico. La tensione che applichi al primario non deve ovviamente superare la sua tensione nominale.
0
voti
intendo alimentare il trasformatore dal secondario (ovviamente senza superare i valori di targa) se ad esempio il mio trasformatore è il classico 220/12V posso applicare una tensione alternata di 12V al secondario per avere in uscita (sul primario) 220 V. Ovviamente non si può superare la tensione di 12V. Non dovrebbero esserci troppi problemi... o sbaglio??
1
voti
No, tranne nel fatto di chiamare secondario l'avvolgimento alimentato. Se alimenti l'avvolgimento a 12 V, quello è il primario; l'avvolgimento a 220 V il secondario.
1
voti
Il trasformatore è una macchina reversibile in teoria, e meno in pratica.
Se per il trasformatore ideale il concetto di primario e secondario sono a dir poco privi di significato, lo assumono nella pratica dove il rapporto spire è diverso dal rapporto di trasformazione che deve essere garantito a pieno carico. Tutto questo significa che alimentando il trasformatore pratico in modo "inverso" rispetto allo scopo di progetto, può dare qualche sorpresa sgradevole soprattutto sotto carico.
Se per il trasformatore ideale il concetto di primario e secondario sono a dir poco privi di significato, lo assumono nella pratica dove il rapporto spire è diverso dal rapporto di trasformazione che deve essere garantito a pieno carico. Tutto questo significa che alimentando il trasformatore pratico in modo "inverso" rispetto allo scopo di progetto, può dare qualche sorpresa sgradevole soprattutto sotto carico.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
grazie Candy,
che intendi precisamente per sorprese sgradevoli??
ciao a tutti
che intendi precisamente per sorprese sgradevoli??
ciao a tutti
0
voti
salve a tutti, spero sia possibile ricevere una risposta anche se la discussione è un po datata, a proposito di alimentare il secondario, se io volessi farlo con un trasformatore da microonde (220/2000v circa) dovrei arrivare ad avere circa 24 V, è possibile?
grazie!
grazie!
-

ferrokiller
0 1 - Messaggi: 1
- Iscritto il: 18 ago 2014, 19:18
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)