chiedo un aiuto per un mio dubbio (probabilmente dovuto ad ignoranza)

Mi trovo davanti ad un motore trifase da 132kw, cos(phi) 0,91, trifase, 4 poli, In =240A.
La cosa che non capisco e' che questo motore e' alimentato tramite un canale plastico da 6 cavi butilici da 50mmq, dove misurando, tramite pinza amperometrica, il valore di corrente in ogni cavo e' 145A +/-0,2A.
A prima vista pensavo che i cavi fossero in parallelo fra di loro, ma in questo modo la corrente per ogni fase dovrebbe essere 145x2=290A, che e' troppo alta per un motore del genere.
Il valore di 290A >> 240A mi manda in confusione.
Non riesco a capire perche' nel scatola della morsettiera del motore entrano 2 corrugati (che escono dal canale plastico) con 3 conduttori ciascuno e non un solo corrugato con 3 conduttori solamente.
Sicuramente mi sfugge qualche cosa.
Please, help me