[1] Potenza istantanea Motore Asincrono Trifase

Messaggioda Foto Utentesuperpeppe84 » 14 feb 2018, 17:11

Buongiorno a tutti,
vi pongo una domanda semplice e probabilmente banale. Vorrei una risposta da voi per dipanare una diatriba che portiamo avanti in studio sull'argomento:

In quali condizioni un motore asincrono trifase da 90 kW nominali senza inverter con avviamento stella-triangolo può trovarsi ad assorbire, apparentemente a regime, circa 68 kW?

Grazie

Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova
1
voti

[2] Re: Potenza istantanea Motore Asincrono Trifase

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 feb 2018, 17:54

Forse perché il motore è sovradimensionato rispetto alla coppia resistente.

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
1
voti

[3] Re: Potenza istantanea Motore Asincrono Trifase

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2018, 17:58

Dipende dalla coppia resistente (carico). Vedi qui

Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.890 3 6 10
Master
Master
Messaggi: 1966
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti

[4] Re: Potenza istantanea Motore Asincrono Trifase

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 feb 2018, 20:03

In quali condizioni un motore asincrono trifase da 90 kW nominali senza inverter con avviamento stella-triangolo può trovarsi ad assorbire, apparentemente a regime, circa 68 kW?
Controlla che avvenga la commutazione a triangolo - potrebbe marciare a stella per guasto timer.

Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
Messaggi: 2120
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo
0
voti

[5] Re: Potenza istantanea Motore Asincrono Trifase

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 feb 2018, 21:16

Sicuramente è stato sovradimensionato in maniera generosa.
Oppure il carico resistente all'albero per qualche motivo è minore del dovuto.
Nel caso di macchine operatrici idrauliche o aerauliche ciò potrebbe trovare riscontro in un cambio delle caratteristiche del circuito servito.

Avatar utente
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 1181
Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti

[6] Re: Potenza istantanea Motore Asincrono Trifase

Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 16 feb 2018, 8:41

I carichi non sono necessariamente costanti!

Quindi il motore potrebbe essere correttamente dimensionato, ma in quel momento si trova (già da un po' di tempo) ad una coppia inferiore alla nominale.

Un sistema idraulico è un buon esempio: la coppia richiesta dal carico dipenderà ad esempio dall'apertura o meno di qualche valvola, che va ad alimentare o meno un carico meccanico.


Torna a “Macchine elettriche”