Buongiorno,
dovrei collegare un aspiratore da 110 kW con partenza Stella/triangolo utilizzando componenti Siemens.
Volevo capire se i 2 teleruttori da 55 kW da installare possono essere taglia S3 (3RT2047) o devono essere quelli tagli S6 (3RT1054).
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
M.
Partenza Stella/triangolo
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Volevo capire se i 2 teleruttori da 55 kW....
Nei due rami del triangolo la corrente non si divide per 2 ma per 1,73 (radice quadrata di 3)
A pieno carico la potenza che scorre nei due rami del triangolo è circa 110/1,73 = 64 kW che, commercialmente parlando, significa che ti servono 2 teleruttori da 75 kW.
0
voti
Anche se ormai è poco utilizzato questo tipo di avviamento i costruttori (abb/schneider ect) hanno apposite tabelle con le taglie dei tre teleruttori da utilizzare (linea/triangolo/stella) coordinati con la relativa protezione (interruttore o fusibili) in funzione della potenza del motore e della massima corrente di corto circuito. E’ sufficiente attenersi a tali tabelle
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)