parallelo 2 trasformatori trifase fasi
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ragazzi, nel parallelo di due trafo MT-BT, per assicurarsi della giusta concordanza delle fasi occorre chiudere il primo trafo, alle spalle dell'interruttore bt aperto del secondo trafo controllare che i corrispondenti RR - 0 volt, SS - 0 volt, TT 0 volt. L'unica cosa che vorrei capire è perché nei sistemi trif + N occorre fare il ponte sul neutro, dietro l'interruttore 2 e invece nei sistemi trif. senza neutro occorre fare un ponte sulla fase S.
-

mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
- Località: Roma
0
voti
Se le due terne non sono in alcun modo legate, come fai a misurare la tensione fra due punti tra loro isolati?
Dove c'è il centro stella accessibile conviene unire quello, se già non lo è per via del TN, altrimenti in mancanza di questo va bene una qualsiasi fase.
Dove c'è il centro stella accessibile conviene unire quello, se già non lo è per via del TN, altrimenti in mancanza di questo va bene una qualsiasi fase.
0
voti
ho provato è la tensione fra fasi opposte è presente senza ponte. Molto probabilmente si è richiuso attraverso il tn...
-

mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
- Località: Roma
0
voti
Stai attento, che se entrambi i centro stella sono collegati a terra e fai il ponte fra le fasi, potresti fare un corto se prima non verifichi la corrispondenza...
0
voti
giusto, con presenza neutro non penso minimanente di fare ponte sulle fasi. Mi èra sfuggito solo il motivo della presenza tensione tra fasi diverse senza ponticello su N, non avevo pensato alla richiusura su TN.
-

mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 11 feb 2013, 11:24
- Località: Roma
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)