più connessioni in MT con unica linea

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utenteantoniomaselli
0 1 1 3
New entry
New entry
Messaggi: 88
Iscritto il: 2 gen 2008, 16:52
Località: Lecce
0
voti

[1] più connessioni in MT con unica linea

Messaggioda Foto Utenteantoniomaselli » 14 apr 2010, 7:25

Vi sono cinque campi fotovoltaici da 1 Mwp, vicini, per i quali è stato assegnato uno stesso punto di connessione alle rete di MT.
La domanda è questa:
i trasformatori della cabina elevazione di tensione a 20000 V, devono essere appunto cinque, dai quali dovrebbero partire cinque linee in cavidotto, sino a raggiungere il punto di connessione comune;

Queste cinque linee è possibile conglobarle in un unica linea elettrica che immetta in rete tutta la corrente prodotta dai campi fotovoltaici per i quali, ripeto, sono stati asseggnate cinque connessioni alla MT coincidenti?
Grazie per i chiarimenti che qualcuno mi vorrà dare e, eventulamente, dopo, prenderò, se il caso, contatti con l' Enel.

Grazie.
Maselli

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2] Re: più connessioni in MT con unica linea

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 apr 2010, 8:14

Certo che si può fare. L'unica accortezza è fare in modo che se i trafo superano la potenza contemporanea energizzabile massima consentita devono essere messi in tensione in modo scaglionato

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[3] Re: più connessioni in MT con unica linea

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 14 apr 2010, 12:59

Si.. quoto anche qui ....la DK5600 già all'epoca imponeva di temporizzare l'energizzazione dei trafo che eccedevano la potenza massima di inserzione.


Torna a “Energia e qualità dell'energia”