[1] Connessione impianto in MT

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 3 set 2010, 17:43

Ciao a tutti,
devo connettere un impianto fotovoltaico da 99 kWp (è la prima volta!!!) in MT, perché il cliente ha una cabina di proprietà con prelievo a 20KV. Quali dispositivi devo prevedere a valle dell'unico inverter (PowerOne 100-TL)??
Grazie a chiunque voglia darmi una mano!!

Avatar utente
Foto UtenteAlessiocica
-2 3
Messaggi: 31
Iscritto il: 23 lug 2009, 10:09
0
voti

[2] Re: Connessione impianto in MT

Messaggioda Foto UtenteAlessiocica » 13 set 2010, 17:27

GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE Ed 1.1 Dicembre 2009

Quà trovi tutto quello che ti serve.

Ciao...


Torna a “Energia e qualità dell'energia”