[14] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
è normale. I carichi alti sono resistivi e contribuiscono a portare la corrente verso la forma sinusoidale. Se si calcola la distorsione in percentuale un carico elevato farà diminuire la distorsione.
-
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
- Località: Milano
- Contatta:
0
voti
[15] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
gianry,
un valore cosi' elevato di THD(I) non puo' essere determinato solo dal drive brushless o dall'inverter, e' quanto mai probabile che ci sia un regolatore di tensione a parzializzazione di fase. Prova ad avvicinare una radiolina classica, se c'e' il parzializzatore lo capisci subito dal rumore emesso dall'altoparlante.
Oppure lo strumento misura male, come gia' detto. Forse e' uno strumento di "primo prezzo", di quelli che fanno rimpiangere di non aver speso un po' di piu' per uno strumento che misuri veramente.
Ciao
Mario
con la lavatrice in funzione e resistenza attiva il valore THD arriva a 50%
un valore cosi' elevato di THD(I) non puo' essere determinato solo dal drive brushless o dall'inverter, e' quanto mai probabile che ci sia un regolatore di tensione a parzializzazione di fase. Prova ad avvicinare una radiolina classica, se c'e' il parzializzatore lo capisci subito dal rumore emesso dall'altoparlante.
Oppure lo strumento misura male, come gia' detto. Forse e' uno strumento di "primo prezzo", di quelli che fanno rimpiangere di non aver speso un po' di piu' per uno strumento che misuri veramente.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
0
voti
[16] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
sicuramente lo strumento è di primo prezzo anche se l'azienda ( LOVATO ) non mi sembra proprio malvagia.
Sono strumenti sicuramente made in china anche se cio' non dovrebbe portare ad una lettura totalmente sballata del valore di THD.
Comunque l'ho preso principalmente per misurare corrente e tensione. In questo ambito non noto problemi. Ho fatto il riscontro con il contatore Enel i valori sono coerenti.
Potrebbe essere il fatto che il Trasformatore amperometrico l'o messo a contatto con lo strumento ?
Sono strumenti sicuramente made in china anche se cio' non dovrebbe portare ad una lettura totalmente sballata del valore di THD.
Comunque l'ho preso principalmente per misurare corrente e tensione. In questo ambito non noto problemi. Ho fatto il riscontro con il contatore Enel i valori sono coerenti.
Potrebbe essere il fatto che il Trasformatore amperometrico l'o messo a contatto con lo strumento ?
-
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
- Località: Milano
- Contatta:
0
voti
[17] Re: THD correnti elevato in ambito domestico
gianry,
io non l'avrei fatto. Un TA ha comunque campi dispersi, che possono influenzare i circuiti dello strumento.
Ciao
Mario
Potrebbe essere il fatto che il Trasformatore amperometrico l'o messo a contatto con lo strumento ?
io non l'avrei fatto. Un TA ha comunque campi dispersi, che possono influenzare i circuiti dello strumento.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)