THD correnti elevato in ambito domestico

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10
0
voti

[11] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentegianry » 14 nov 2010, 19:52

si, l'avevo intuito. il problema che non ho altri strumenti per il thd

Avatar utente
Foto Utentemikereg
-18 1 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 213
Iscritto il: 31 ott 2010, 12:10
0
voti

[12] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentemikereg » 14 nov 2010, 20:01

visualizza la corrente con un oscilloscopio digitale, caricala su un PC e fai la fft con un programma di editing audio.

Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10
0
voti

[13] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentegianry » 16 nov 2010, 14:46

purtroppo non ho oscilloscopio; comunque ho notato che con carichi bassi il THD è elevato mentre con carichi alti(tipo forno elettrico) il THD scende al 3/5%

Avatar utente
Foto Utentemikereg
-18 1 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 213
Iscritto il: 31 ott 2010, 12:10
0
voti

[14] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentemikereg » 16 nov 2010, 22:59

è normale. I carichi alti sono resistivi e contribuiscono a portare la corrente verso la forma sinusoidale. Se si calcola la distorsione in percentuale un carico elevato farà diminuire la distorsione.

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[15] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 dic 2010, 22:14

gianry,
con la lavatrice in funzione e resistenza attiva il valore THD arriva a 50%

un valore cosi' elevato di THD(I) non puo' essere determinato solo dal drive brushless o dall'inverter, e' quanto mai probabile che ci sia un regolatore di tensione a parzializzazione di fase. Prova ad avvicinare una radiolina classica, se c'e' il parzializzatore lo capisci subito dal rumore emesso dall'altoparlante.
Oppure lo strumento misura male, come gia' detto. Forse e' uno strumento di "primo prezzo", di quelli che fanno rimpiangere di non aver speso un po' di piu' per uno strumento che misuri veramente.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10
0
voti

[16] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentegianry » 15 dic 2010, 9:43

sicuramente lo strumento è di primo prezzo anche se l'azienda ( LOVATO ) non mi sembra proprio malvagia.

Sono strumenti sicuramente made in china anche se cio' non dovrebbe portare ad una lettura totalmente sballata del valore di THD.

Comunque l'ho preso principalmente per misurare corrente e tensione. In questo ambito non noto problemi. Ho fatto il riscontro con il contatore Enel i valori sono coerenti.

Potrebbe essere il fatto che il Trasformatore amperometrico l'o messo a contatto con lo strumento ?

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[17] Re: THD correnti elevato in ambito domestico

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 dic 2010, 16:49

gianry,
Potrebbe essere il fatto che il Trasformatore amperometrico l'o messo a contatto con lo strumento ?


io non l'avrei fatto. Un TA ha comunque campi dispersi, che possono influenzare i circuiti dello strumento.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4


Torna a “Energia e qualità dell'energia”