Trasformatore di isolamento

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteStudioMASE
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 9 ott 2010, 15:46
Contatta:
0
voti

[1] Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteStudioMASE » 9 ott 2010, 16:15

Ciao a tutti,

Vorrei sottoporvi una configurazione elettrica per un impianto fotovoltaico e sapere cosa ne pensate!

Impianto fotovoltaico da 38.88 kW su copertura piana con 6 inverter monofase per un sistema trifase.
Gli inverter sono privi di trasformatore di isolamento, a valle del parallelo degli inverter è presente un trasformatore trifase da 40KV.
Sistema IT per la parte in DC (in cui tutte le parti attive sono isolate da terra, con le masse collegate a terra collettivamente).
Nella parte in AC il sistema sarà o TT o NT, sarà uguale al sistema delle utenze (ancora da definire).
La configurazione dell'inverter è a trinagolo sul primario (lato rete), a stella (lato inverter).
Il centro stella del trasformatore non sarà messo terra (sistema IT), ma la cassa metallica del trasformatore, invece si.
A valle del parallelo degli inverter, nel sistema trifase il neutro non è distribuito.
Interruttori magnetotermici, dopo ogni inverter (LATO AC), mentre dopo il traformatore (lato ENEL) un altro interruttore magnetotermico. Non sono presenti protezioni differenziali.

Grazie a tutti!

Avatar utente
Foto UtenteBluettino
25 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 178
Iscritto il: 19 giu 2009, 11:31
0
voti

[2] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteBluettino » 11 ott 2010, 15:15

Sei sicuro che ti convenga usare un IT nel tratto tra gli inverter e il trafo di isolamento ? Se non erro dovrai prevedere un sistema di controllo permanente dell'isolamento, come previsto dalla norma CEI 64/8 per i sistemi IT.

Avatar utente
Foto UtenteStudioMASE
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 9 ott 2010, 15:46
Contatta:
0
voti

[3] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteStudioMASE » 10 gen 2011, 12:11

Grazie per la risposta.

L'impianto ormai è quasi completato, il trasformatore è stato posto subito prima della consegna ENEL, e chiaramente il centro stella è stato messo a terra.

Avatar utente
Foto Utenteplino1979
0 1
Messaggi: 1
Iscritto il: 7 gen 2011, 19:28
0
voti

[4] Re: Trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto Utenteplino1979 » 14 gen 2011, 15:47

bene ...almeno in questo modo le masse sono protette dai contatti indiretti grazie alla protezione magnetica dei dispositivi di generatore