True power factor

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteMyShow
33 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 117
Iscritto il: 25 gen 2011, 11:29
0
voti

[1] True power factor

Messaggioda Foto UtenteMyShow » 4 feb 2011, 11:56

il TPF è definito come la sommatoria delle potenze attive Pi dio ogni armonica diviso la potenza apparente, è possibile definirlo in altro modo?

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
0
voti

[2] Re: True power factor

Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 feb 2011, 20:10

Salve MyShow,
non so se è quello che cerchi (per me il P.F. è sempre quello vero, sono le definizioni che possono non tenere in conto la presenza di armoniche), ma in presenza di armoniche di corrente il PF può essere espresso come: P.F.=\frac{\cos \varphi_1 }{\sqrt{\left ( 1+T.H.D. \right ^2)}}.

Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00
0
voti

[3] Re: True power factor

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 feb 2011, 10:16

Mi pare che sotto radice ci sia THD al quadrato.

Con quella formula supponi che la tensione sia sinusoidale, l'original poster invece parlava di potenza attiva di ogni armonica, quindi supponendo che neanche la tensione fosse sinusoidale.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande

Avatar utente
Foto UtenteMyShow
33 2 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 117
Iscritto il: 25 gen 2011, 11:29
0
voti

[4] Re: True power factor

Messaggioda Foto UtenteMyShow » 5 feb 2011, 12:33

In realtà tra i vari appunti ho scritto che il TPF è definito come: (I1/Ieff) * cos(phi1) deriva dal fatto che posso ritenere che Veff=V1 e che Pi=Vi*Ii*cos(phii) Dato che TPF= (Sum Pi)/A dove A=pot apparente e Pi potenza attiva per ogni armonica insomma non capisco l ipotesi di mettere Veff=V1 forse mi sbaglio io non saprei... grazie per l aiuto comunque

Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 3549
Iscritto il: 26 dic 2007, 16:46
Località: roma
0
voti

[5] Re: True power factor

Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 feb 2011, 11:14

IsidoroKZ ha scritto:Mi pare che sotto radice ci sia THD al quadrato.

Ops, è vero! :oops: provvedo a correggere!
MyShow ha scritto: insomma non capisco l ipotesi di mettere Veff=V1 forse mi sbaglio io non saprei

L'ipotesi di avere una tensione sinusoidale è fatta per semplificare, è ovvio aspettarsi anche delle armoniche di tensione se ci sono armoniche di corrente!
In genere, se la rete è forte la distorsione della tensione è ridotta ed all'atto pratico si può considerare con una certa approssimazione la potenza attiva con le formule da te citate.


Torna a “Energia e qualità dell'energia”