Rifasatore Sincrono

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[1] Rifasatore Sincrono

Messaggioda Foto Utentecrit » 2 apr 2011, 16:05

Buongiorno.
Vorrei capire di più sugli alternatori sincroni usati come rifasatori rotanti. So che per aumentare la potenza reattiva erogata da una alternatore sincrono bisogna sovraeccitare la macchina ma per le macchine normali ci siano dei limiti che dipendano dalle caratteristiche costruttive di ogni macchina. Esistano però generatori costruiti specificatamente per questo scopo oppure sono identici a quelli usati per l'energia attiva? Esistano soluzioni costruttive che portano a produrre quasi esclusivamente energia reattiva oppure c'è comunque una parte significativa di attiva? Nella realtà pratica sono utilizzati o si usano solamente rifasatori statici?

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[2] Re: Rifasatore Sincrono

Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2011, 12:00

Un compensatore sincrono è una normale macchina sincrona che si mantiene in parallelo alla rete assorbendo da essa solo la potenza attiva pari alle proprie perdite. Generalmente hanno una tensione nominale di 6..15 kV e sono collegati alle reti AT da trasformatori. La potenza reattiva Q da essa immessa in rete, è data da
Q=\frac {U_0-U}{X_s} \cdot U_0
con
U_0: tensione della macchina a vuoto
U: tensione di rete
X_s: reattanza sincrona
Q>0 \to potenza induttiva immessa = potenza capacitiva assorbita
Q<0 \to potenza capacitiva immessa= potenza induttiva assorbita
Regolando l'eccitazione, quindi U_0, si può dunque sia immettere in rete potenza induttiva che assorbirla da essa. Il compensatore sincrono quindi può funzionare sia come condensatore che come induttore.
Di solito l'eccitazione è asservita alla tensione di rete per realizzare una regolazione automatica che immette in rete la desiderata potenza reattiva, sia induttiva che capacitiva, ma anche tenendo fissa l'eccitazione, il compensatore sincrono reagisce in maniera positiva alle variazioni della tensione di rete. Se U cala essso immette in rete maggiore potenza induttiva; ne immette meno invece se U cresce.
Per il controllo della potenza reattiva della rete quindi, il compensatore sincrono ha una flessibilità nettamente superiore ai condensatori.

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[3] Re: Rifasatore Sincrono

Messaggioda Foto Utentecrit » 3 apr 2011, 13:46

Quindi se ho ben capito al rotore della macchina non cìè collegato un motore primo ma gira "a vuoto" giusto?
Grazie per la spiegazione.

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[4] Re: Rifasatore Sincrono

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 apr 2011, 23:01

Esatto, crit, gira a vuoto.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
0
voti

[5] Re: Rifasatore Sincrono

Messaggioda Foto Utenteblusol » 5 apr 2011, 18:15

Veramente girano a vuoto???
Ma ne esistono ancora in servizio??


Torna a “Energia e qualità dell'energia”