Domanda da neofita sul rifasamento

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utenteacciaio
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 19 apr 2011, 13:37
0
voti

[1] Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto Utenteacciaio » 19 apr 2011, 13:43

Ciao a tutti

Mi servirebbe un vostro consiglio

Vorrei dare una controllata,tramite visione dei dati presenti sulla bolletta dell'energia elettrica,se l'impianto elettrico(struttura turistica),sia a posto nei confronti del rifasamento

Leggendo la bolletta,ho notato che i consumi sono suddivisi in 3 fasce nominate F.Che sono le fasce a diversa tariffazione
C'è anche scritto il cosfi per ogni fascia
E,il cosfi diminuisce passando mano a mano dalla F1 alla F2 alla F3

Quindi,per effettuare un controllo di massima,basta che osservo i valori del cosfi riportati in bolletta e vedo se sono >di 0.7?

Grazie per l'aiuto

Avatar utente
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 422
Iscritto il: 4 feb 2011, 12:44
0
voti

[2] Re: Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto Utentenollo » 19 apr 2011, 14:11

Ma che tipo di allacciamento hai? Intendo dire se sei fornito in bassa o in media tensione.

Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 9:35
1
voti

[3] Re: Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 19 apr 2011, 14:13

Ciao
Il cosfi non deve essere inferiore a 0,9...in ogni fascia...
parlando di soldi (cosa che a te immagino interessi di più) per essere sicuro di non avere penali, devi controllare che il consumo reattivo sia entro il 50 % del consumo attivo....
Per esempio, se in bolletta risulta un consumo di energia attiva di 1000 kWh e un consumo reattivo < di 500 kvarh, sei tranquillo...
Con un consumo da 500 e 750 kvarh (cioè un consumo reattivo maggiore del 50% e fino al 75% dell'attiva) ti viene addebitata una penale...penale che aumenta se il consumo reattivo supera il 75% dell'attivo.

Avatar utente
Foto Utenteacciaio
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 19 apr 2011, 13:37
0
voti

[4] Re: Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto Utenteacciaio » 19 apr 2011, 15:36

Grazie per l'attenzione ad entrambi

POtrebbe essere che,in periodi di minimo utilizzo della struttura,il cosfi,si abbassi?

perché,mi risulta che per la fascia F1 sto sui 0.9 tranquillamente,mentre per la F3,sto sui 0.54,a cosa può essere dovuto?

Ad ogni modo ora mi faccio due conti e conteggio la rettiva in funzione della attiva


Grazie mille ancora per l'aiuto

Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 516
Iscritto il: 27 nov 2006, 0:43
Località: PUGLIA
1
voti

[5] Re: Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto Utenteligabue » 19 apr 2011, 18:55

Può essere che ci siano dei macchinari che lavorano a basso carico (quasi a vuoto), richiedendo quindi molta energia reattiva.

I principali artefici di un basso f.d.p. sono le macchine elettriche come i trasformatori e i motori asincroni. Volendo migliorare le cose bisogna utilizzare le macchine in modo razionale, cioè:
[b]- dimensionandole correttamente in modo che non funzionino per troppo tempo a carico ridotto[/b]
[b]- non lasciandole per lungo tempo senza carico[/b]
- sistemandole e/o sostituendole quando sono difettose

saluti

Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 9:35
0
voti

[6] Re: Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 19 apr 2011, 21:26

Bisognerebbe sapere il tipo di carico che hai...
Parli di una struttura turistica...se le cucine sono con forni elettrici e friggitrici elettriche, contribuiscono (quando funzionano) a rifasare l'impianto...

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
2
voti

[7] Re: Domanda da neofita sul rifasamento

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 apr 2011, 7:51

acciaio,
nollo ti ha risposto per primo e ti fatto una domanda fondamentale, tu fai finta di niente e non rispondi, non mi sembra corretto questo comportamento. Io evito di rispondere a chi non collabora.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4


Torna a “Energia e qualità dell'energia”