[11] Re: Capacità linea MT in elicord

Messaggioda Foto UtenteGCV » 29 apr 2011, 16:17

Per l'esecutivo a me Enel chiede la verifica degli sforzi su ciascun sostegno!
E farlo a mano non saprei come...

Avatar utente
Foto Utenteemanuelevalenti
0 1 3
Messaggi: 13
Iscritto il: 13 gen 2011, 16:16
0
voti

[12] Re: Capacità linea MT in elicord

Messaggioda Foto Utenteemanuelevalenti » 29 apr 2011, 17:37

ma stiamo parlando di linee MT?

utilizzando materiali, tiri e sostegni unifcati, dovresti essere in regola scegliendo i sostegni in base ai diagrammi dell'enel.
SOSTEGNI
A seguito dell'unificazione delle linee aeree a MT è stata depositata presso il Ministero delle Comunicazioni, ottenendone l'approvazione, la seguente documentazione:
· elaborati generali di calcolo;
· elaborati di utilizzazione dei sostegni;
· calcoli delle strutture di sostegno e armamento.
L'Unificazione consente quindi di individuare, in sede di progetto di una linea aerea, il tipo di sostegno da impiegare in un picchetto verificando che alcune caratteristiche geometriche dello stesso corrispondano a quelle che rendono validi gli elaborati di utilizzazione meccanica di cui sopra.
Qualora le caratteristiche del picchetto non rientrino nell'ampia casistica contemplata dall'Unificazione, occorre procedere al calcolo analitico del sostegno.
Normalmente ciò si verifica quando:
· la lunghezza delle campate equivalenti ovvero reali adiacenti al sostegno ed il rapporto delle stesse non soddisfa le condizioni imposte dall'Unificazione;
· i conduttori delle campate adiacenti al sostegno sono di sezione e/o materiale diverso;
· il criterio di tesatura del conduttore è stato assunto diverso da quello unificato;
· un sostegno a traliccio è utilizzato non in bisettrice.

Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 8:50
0
voti

[13] Re: Capacità linea MT in elicord

Messaggioda Foto UtenteGCV » 9 mag 2011, 14:39

Ti ringrazio ma il mio problema consiste nel dover procedere con la verifica di sostegni di linea, derivazione e capolinea per una linea aerea che prima era a conduttori nudi da 35mmq ed adesso diventa in elicord da 95mmq. Non posso ricorrere al sistema unificato… Come potrei fare?