[1] TV per misure MT

Messaggioda Foto UtenteEle8 » 27 giu 2011, 22:34

Ciao a tutti,
Vi pongo una domanda a cui fino ad oggi ho avuto molteplici risposte contrastanti:
Negli impianti di generazione in MT per l'implementazione delle protezioni 27,59,81O,81U e 59Vo si utilizzano dei TVcon caratteristiche definite da normativa (CEI 0-16). A volte però si utilizzano tre TV a doppio secondario in modo tale che i tre secondari con tensione pari a 100V connessi a triangolo forniscano il segnale utile alla protezione 59Vo e i tre secondari "rimanenti" che danno le tensioni stellate (100/r3) siano disponibili per... e qui sorge il dubbio: che utilizzo può essere fatto di queste tre tensioni? si possono utilizzare per misure, protezioni e altro oppure il TV utilizzato per l'implementazione della protezione 59Vo non può essere utilizzato per altri scopi? ( in realtà uso solo i secondari a 100V per la 59Vo e gli altri sono liberi!)

Ringrazio fin d'ora chiunque possa darmi qualche indicazione.

Grazie!

Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 8:50
0
voti

[2] Re: TV per misure MT

Messaggioda Foto UtenteGCV » 28 giu 2011, 15:04

Ele8 ha scritto:i tre secondari "rimanenti" che danno le tensioni stellate (100/r3) siano disponibili per

le voltmetriche da inviare alla cella misure.

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
1
voti

[3] Re: TV per misure MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 giu 2011, 15:32

I Tv con polo a terra per la rilevazione della tensione omopolare come giustamente dici ha due avvolgimenti, uno con secondario 100:3V classe 3P 50VA da connettere a triangolo aperto (ovvero mettere in serie i tre avvolgimenti) , l'altro secondario da 100:1.73V classe 0.5 si può usare per un eventuale misura ,ad esempio per una voltmetrica per un analizzatore. In genere rimane però inutilizzato

Avatar utente
Foto UtenteEle8
15 4
Messaggi: 35
Iscritto il: 5 mag 2010, 8:26
0
voti

[4] Re: TV per misure MT

Messaggioda Foto UtenteEle8 » 29 giu 2011, 13:00

Grazie, ho contattato i produttori di celle MT e protezioni ed ho ricevuto proprio questa risposta.
Quindi concludendo, le tre tensioni 100/r3 disponibili sono utilizzabili SOLO per eventuali strumenti di misua (per es. a pannello).

Grazie