Problema impianto fotovoltaico

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[11] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteIho » 2 ott 2011, 12:45

ligabue ha scritto:Una domanda: ma cosa scatta, il PG o il DDI?
Lo indicheresti nello schema?
Saluti.


quello che scatta è l'interruttore su cui è montato il Thytronic NA016 cioè il DG.
E' un interruttore che per intenderci è simile a questo:

Immagine

però rispetto alla foto non ha quel diplay integrato ed in più a una finestrella, appena sotto a quelle due rosse e verdi, con diegnata una molla su sfondo giallo poi e una molla con la X.
Quando staccava vedevo il tizio che premeva quei bottoni e poi cominciava a fare giu e su con una leva, tipo crick.

Questo interruttore su cui facciamo la manovra però, di fatto, non è il DDI ma è l'interruttore lato MT cioè il DG (nello schema è quello in alto).
E' questo l'int. su cui facciamo la manovra, manovra che spesso riporta in accensione l'intero impianto ma che altre volte non fa partire nulla.

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[12] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 ott 2011, 17:47

Questo è un aperto di bassa tensione impossibile che possa agirci l'NA016...peccato che non possa vedere lo schema, però vedo che hai parecchia confusione in testa. Ovvio che se apre il DG cade tutto , anche l'interfaccia se è a valle di questo. Forse confondi l'interruttore di bassa con quello di media, questo è un Emax di bassa ma il comando è uguale a quello di media, la finestrella bianca in basso a destra quando si caricano le molle diventa gialla come in quello di media, però l'NA016 agisce sulla media. Se apre l'interruttore di media possono esserci tanti motivi, o interviene l'NA016 (ad esempio per guasto di 51N perché non ripassano gli schermi dei cavi nel toroide) oppure se è presente la bobina di minima (se non c'è data logger) può darsi che in certi istanti venga a mancare l'alimentazione ausiliaria , mancanza che ti causa l'apertura dell'interruttore. Se la data è ancora quella di fabbrica per l'NA016 viene il sospetto che magari è stato tarato in modo approssimativo (chi ha un minimo di precisione all'atto della taratura imposta la data corretta, se il relè resta a lungo disalimentato l'orologio rimane indietro ma credo che in questo caso non sia mai stata fatta nessuna impostazione)

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[13] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 ott 2011, 18:16

Adesso le nostre protezioni sul server mi hanno permesso di vedere lo schema (misteri...perché prima no?). Lo schema è abbastanza strano, in quanto contiene alcune imprecisioni. Comunque lo scatto del Dg è un problema a se stante, il Dg funge solo a quello scopo, se l'NA016 non rileva veramente nulla come dici le ipostesi sono due , ovvero è guasto oppure manca l'alimentazione momentaneamente agli ausiliari in presenza di bobina di minima. Comunque i guasti dovrebbeero essere registrati nel menu read, se veramente non registra nulla è un problema di alimentazione ausiliaria oppure di un altro sgancio esterno. Ad esempio se il trafo è in resina e la soglia di sgancio agisce sulla media può darsi che una PT100 sia impazzita e non sia piu lineare causando trip della centralina termometrica intempestivi (a noi è successo piu di una volta).
La sezione di bassa evidenzia che il dispositivo di interfaccia è un teleruttore e non l'interruttore da 1000 vicino al quale è scritto DI, se fosse quello la protezione di interfaccia andrebbe alimentata a monte dello stesso, comunque anche se rappresentato in modo un poco naif si evince che il dispositivo di interfaccia è un teleruttore. Essendo un teleruttore non ha bisogno di nessun modulo di richiusura ovviamente. La protezione di interfaccia reca la scritta -conforme a DK5940- , in un impianto di quel tipo ci vuole una protezione CEI 0-16. Strano anche il trafo stella/stella. Se questo è il progetto immagino che anche la messa in servizio avrà i suoi guai

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[14] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteIho » 2 ott 2011, 19:30

Questo è un aperto di bassa tensione impossibile che possa agirci l'NA016...peccato che non possa vedere lo schema, però vedo che hai parecchia confusione in testa.


ma infatti ho scritto "a titolo di esempio".
Non ho detto che è quello. ;-)

Ritornando al nostro discorso, l'alimentazione in BT per far funzionare tutti gli ausiliari nonchè la circuiteria in bassa tensione dell'interruttore in media, deriva da un trafo apposito MT/BT che ENEL ha messo proprio per questo motivo.
Prima non avevamo questo trafo BT/MT ma un gruppo elettrogeno e il sistema staccava comunque.
Pensavamo fosse l'elettrogeno che non teneva.
Poi quando ci hanno messo il trafo in bassa tensione ed abbiamo tolto il gruppo elettrogeno il problema si è presentato comunque.
la data è settata correttamente è che l'unica anomalia "apparente" è proprio un qualcosa avvenuta allo start up che segna come data proprio quella di default.
Ad oggi la data è settata giusta ma non non ci sono anomalie registrate.

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[15] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 ott 2011, 7:26

L'alimentazione ausiliaria del DG deve essere presa sotto un UPS o un carica batteria, in modo particolare questo è necessario se è presente la bobina di minima tensione, per capire perché sgancia il DG è utile lo schema degli ausilairi di media piu che lo schema generale (tra l'altro pieno di Imprecisioni, in un impianto con proprio trafo MT/BT è impossibile che l'Enel abbia dato tensione con una protezione di interfaccia DK5940). Se non è il relè a farlo sganciare ,come scrivevo sopra, è necessario cercare le cause in eventuali contatti di sgancio esterni oppure nella momentanea mancanza di tensione in caso di presenza della bobina di minima

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[16] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteIho » 3 ott 2011, 8:41

grazie per le risposte:
cercherò di recapitare lo schema degli ausiliari di quel dispositivo e dirti nello specifico di cosa si tratta.

Per "sganci esterni" esattamente cosa intendi??

Un'altra cosa, gentilmente:
potresti elencarmi le imprecisioni di quello schema cosi da saperne parlare?
Grazie mille sempre.

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[17] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 ott 2011, 8:51

dI sganci esterni (ovvero ad esempio centralina termometrica con problemi a una PT100, eventuali pulsanti emergenza, ect. ne parlo nei post precedenti)
Le imprecisioni sono
- relè interfaccia conforme a CEI 0-16 no DK5940 (impianto con proprio trafo MT/BT)
- il DI non è interruttore da 1000A ma il teleruttore (pare un teleruttore dallo schema) su cui agisce la protezione di interfaccia
- Trafo MT/BT Y/Y..?

Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 516
Iscritto il: 27 nov 2006, 0:43
Località: PUGLIA
0
voti

[18] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteligabue » 3 ott 2011, 9:30

MASSIMO-G ha scritto:La sezione di bassa evidenzia che il dispositivo di interfaccia è un teleruttore e non l'interruttore da 1000 vicino al quale è scritto DI, se fosse quello la protezione di interfaccia andrebbe alimentata a monte dello stesso, comunque anche se rappresentato in modo un poco naif si evince che il dispositivo di interfaccia è un teleruttore. Essendo un teleruttore non ha bisogno di nessun modulo di richiusura ovviamente.


Ciao.
perché non dovrebbe avere bisogno della richiusura automatica?
Una volta che è intervenuto, come si riarmerebbe il teleruttore, senza tale modulo?

O_/

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[19] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 ott 2011, 11:10

Se il contatto della protezione di interfaccia è normalmente eccitato e non memorizzato ed è posto in serie , come deve essere , alla bobina del contattore , quando l'interfaccia è ok (contatto chiuso) il teleruttore si chiude , quando l'interfaccia interviene (contatto aperto) il teleruttore apre. Non c'è bisogno di nessun modulo di richiusura.
Un interruttore motorizzato invece ha una bobina di chiusura e una di apertura (oltre alla minima tensione su cui agisce la protezione di interfaccia) e funziona in modo diverso, se è uno scatolato poi quando interviene la protezione di interfaccia va in posizione di scattato e va riarmato

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[20] Re: Problema impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteIho » 5 ott 2011, 14:49

allego lo schema del DG come da voi richiestomi:
http://www.megaupload.com/?d=F7RRK5ON


Torna a “Energia e qualità dell'energia”