buongiorno a tutti,
ho bisogno che qualcuno mi aiuti a conoscere il valore di reattanza sub-transitoria di un generatore rotante (in p.u.) lato corrente alternata. IL cogeneratore è da 149,5kW , 186.875 kVA e 400V il valore deve essere espresso in p.u. ed è indicato con la sigla x"d.
Potenza apparente nominale (kVA) 186,875
Potenza attiva nominale (kW) 149,5
Fattore di potenza nominale (cos ɸ) 0,8
Tensione Nominale 400
Velocità nominale (giri/min) 1500
Potenza efficiente lorda (kW) 149,5
Potenza efficiente netta (kW) 133
Potenza termica efficiente netta (kW) 190
Potenza del motore primo (kW) 150
questi sono i dati in mio possesso, spero che qualcuno sappia aiutarmi
Reattanza subtransitoria corrente alternata
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
-
vincenzo83
5 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 18 dic 2013, 17:54
0
voti
[1] Reattanza subtransitoria corrente alternata
0
voti
[2] Re: Reattanza subtransitoria corrente alternata
Salve
vincenzo83, dai dati in tuo possesso non è possibile ottenere la reattanza subtransitoria; l'unico che può darti il valore esatto è il costruttore.
Se invece ti serve un dato di massima puoi controllare qualche foglio dati di macchine simile; così, a sensazione, un valore plausibile potrebbe essere attorno all'8%.
Se invece ti serve un dato di massima puoi controllare qualche foglio dati di macchine simile; così, a sensazione, un valore plausibile potrebbe essere attorno all'8%.
-
vincenzo83
5 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 18 dic 2013, 17:54
1
voti
[3] Re: Reattanza subtransitoria corrente alternata
Salve vincenzo83, dai dati in tuo possesso non è possibile ottenere la reattanza subtransitoria; l'unico che può darti il valore esatto è il costruttore.
Se invece ti serve un dato di massima puoi controllare qualche foglio dati di macchine simile; così, a sensazione, un valore plausibile potrebbe essere attorno all'8%.
Grazie, ho chiamato il costruttore e mi sono fatto dare tutti i dati elettrici, pensavo ci fosse una formula per poterla calcolare.
ad ogni modo era per unit value 0,1627
Se invece ti serve un dato di massima puoi controllare qualche foglio dati di macchine simile; così, a sensazione, un valore plausibile potrebbe essere attorno all'8%.
Grazie, ho chiamato il costruttore e mi sono fatto dare tutti i dati elettrici, pensavo ci fosse una formula per poterla calcolare.
ad ogni modo era per unit value 0,1627
0
voti
[4] Re: Reattanza subtransitoria corrente alternata
vincenzo83 ha scritto:era per unit value 0,1627
cioè il 16%, il doppio di quanto avevo in mente
Evidentemente da costruttore a costruttore varia molto, sicuro che non ti abbiano dato il valore della reattanza transitoria (x'd) invece che della subtransitoria?
-
vincenzo83
5 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 18 dic 2013, 17:54

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)