Buonasera a tutti,
fabbricato di nuova costruzione, da adibire a magazzino.
Locali privi di impianto di riscaldamento/raffrescamento.

Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, si applica il Decreto 26/06/2015?
Ovvero, è necessario garantire una categoria B (BACS) secondo la Norma UNI EN 15232?

Tale obbligo è previsto dall'Allegato I punto 3.2.

Quindi regolazione dell'illuminazione in base alla presenza ed alla luce diurna.

Leggendo anche TNE del 09/2017 sembra che non ci sia scampo.

Opinioni?
Grazie!
O_/

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
1
voti

[2] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 lug 2021, 21:35

Anche senza scomodare TNE, sì: il comma 10 del punto che hai evidenziato nel decreto requisiti minimi (meglio specificare visto che in quella data sono stati prolifici) prescrive che
per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici


dove la "e" non è da intendersi come AND logico (nel senso che se almeno uno manca allora non si deve fare il BACS), ma come "sia" ... "sia"
Se avessero usato "o" allora poteva intendersi sì come un OR logico e lasciare che si potesse scegliere quale fare (impianto termico o impianto illuminazione).

Ma per la decisione fa fede la data della richiesta del PdC: se antecedente al DM non c'è obbligo.

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[3] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 lug 2021, 10:12

Grazie per la risposta.
Sto cercando di approfondire ulteriormente, per evitare di prendere abbagli clamorosi.

Questa mattina sono partito dall'inizio, sono andato a rileggere il 192/2005 (chiamiamolo "decreto padre").
è stata aggiunta una serie di esclusioni, le quali sono richiamate anche nel Decreto 26/06/2015 (15A05198), tra le quali ritrovo (art. 3 lett. e D.Lgs. 192/05):
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine,
autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter


In tal caso è prevista la non applicazione del D.Lgs. 192/2005 e di conseguenza degli altri decreti successivi.
Nel mio caso si tratta proprio di un "deposito", per il quale sarei orientato a non considerare quindi l'obbligo di BACS B per l'illuminazione.

Cosa ne pensate?

GRazie ancora
O_/

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
1
voti

[4] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 lug 2021, 12:12

Scusa!
Non sono stato preciso prima.
Hai perfettamente ragione.
Dimenticavo l'art. 27 della legge 10/91 e facevo riferimento al solo art 26 c.3.
Essendo un deposito è escluso dall'applicazione del dlgs. 192/05
Anche se a mio parere erroneamente:
ricordiamo che il 192 era nato non considerando i consumi per illuminazione, nelle varie modifiche secondo me hanno tralasciato di aggiornare il comma 3 lett. e): sebbene per un deposito non sia previsto nell'uso standard un impianto di climatizzazione, lo è sicuramente un impianto di illuminazione e quindi l'obiettivo di cui all'art.26 della 10/91 dovrebbe essere perseguito, anche perché potrebbe ben essere di dimensioni non trascurabili ed illuminarlo non costa poco in termini energetici

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
1
voti

[5] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 lug 2021, 12:15

Danielex ha scritto:da adibire a magazzino.

Rimane la domanda: da adibire come? C'è una destinazione d'uso già individuata nei documenti o è solo per desiderio (momentaneo) del proprietario?

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[6] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 lug 2021, 12:32

In questo caso è stata presentata richiesta di permesso di costruire nel 2021, ora serve l'inizio lavori.

Chi si occupa della progettazione edilizia e relative pratiche non si preoccupa molto, nemmeno della necessità di un impianto FV ai sensi del D.Lgs. 28/2011.
Infatti in relazione tecnica riporterò che "eventuali" impianti di produzione di energia elettrica non sono oggetto del mio incarico, magari facendo anche un rimando al D.Lgs. 28 per ricordare fra le righe la necessità di prevederlo.

La destinazione d'uso riportata sulle tavole del permesso di costruire è "magazzino".
Non si sa ovviamente per quale tipo di merci e la presunta quantità (quindi ci vado cauto anche con il discorso VVF, ma qui è più semplice perché prevedo comunque che sia un luogo MARCIO a prescindere).

COnsiderato quindi che per me un magazzino equivale a un deposito, tiro dritto per la mia strada evidenziando che a queste condizioni non sia necessaria l'illuminazione in classe B, ma ricordando che nel caso in cui la destinazione d'uso sia diversa sarà necessario fare una variante.
Siamo alle solite, perché secondo la mia opinione il progettista elettrico dovrebbe già avere in mano tutti questi "dati di ingresso", ma in alcuni casi è veramente impossibile.

D'accordo con te sulle considerazioni a proposito del 192, ma in questo caso la superficie non è enorme e vista la grande quantità di luce naturale presente (una parte è tettoia) l'illuminazione verrà usata con il contagocce (dimenticanze permettendo).

GRazie per avermi aiutato a ragionare Foto UtenteGioArca67

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[7] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 lug 2021, 13:13

:)
Ma stai facendo il progetto elettrico?

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[8] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 lug 2021, 13:59

Si, ho l'incarico per la progettazione dell'impianto e valutazione del rischio derivante dalle scariche atmosferiche (cosa che comunque nella norma faccio nell'ambito del progetto e ne diventa parte integrante).

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[9] Re: Fabbricato di nuova costruzione - Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 lug 2021, 15:11

:ok: