Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[1] Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 nov 2022, 15:55

Salve a tutti, qualcuno di voi mi potrebbe aiutare per la pratica sul portale Enel di allaccio di un imp. da 6 kW mono su un fornitura da 9kW trifase.
Ho inserito come sistema alimentante al punto di consegna trif. 400V e poi ho inserito l'imp. di produzione a 230V, il problema che quando devo compilare la sezione autotest il sistema considera le soglie per un imp. trifase a 400V ma l'autotest del mio inverter mi da ovviamente soglie per il sistema a 230V essendo monofase
Allego screenshot finestra portale Enel e autotest
Ultima info x le potenze in verde devo mettere quelle del mio imp. FV come ho fatto o quelle contrattuali della fornitura di 9kW?
Dove sbaglio ?
grazie
Immagine 2022-11-12 154726.jpg
Allegati
autotest.jpg

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[2] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 nov 2022, 17:37

Nessuno sa aiutarmi ? :roll: :cry:

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[3] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 nov 2022, 18:17

Metti quelle monofase

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[4] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 nov 2022, 11:16

GioArca67 ha scritto:Metti quelle monofase

Grazie per la risposta.
Scusami mi hai risposto così perché ti è già capitato, Enel non ti ha fatto osservazioni ?
Perché è palese che è un loro baco

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[5] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 nov 2022, 11:49

Io di solito correggo manualmente sul regolamento di esercizio.
E' un baco del portale

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[6] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 nov 2022, 12:18

Perfetto allora farò così pensavo avessi sbagliato qualcosa nell'inserire i dati
Grazie

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[7] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 nov 2022, 14:28

Teoricamente il regolamento di esercizio non si potrebbe correggere a mano.

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[8] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 nov 2022, 14:31

Quando hai una fornitura 400 V e impianto FV 230 V non hai altre chance.

Il portale usa le soglie sui 400 V per l'SPI.

Devi correggere a mano o dichiarare il falso.

Ad ognuno la scelta.

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
1
voti

[9] Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 nov 2022, 16:23

Miracolosamente sono riuscito a sentire il tec. Enel e mi ha confermato di modificarlo a mano in quanto è un difetto del portale ;-)


Torna a “Energia e qualità dell'energia”