Ampliamento impianto fotovoltaico

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[1] Ampliamento impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 1 giu 2023, 15:24

Buonasera, ho un cliente che ha un impianto esistente da 10 kWp e deve aggiungere una nuova sezione da 30 kWp.

Il DDI esterno che installo nella nuova sezione, deve sganciare anche la sezione esistente? Agendo sull'interfaccia interna dell'inverter?

Il dispositivo di rincalzo che installo nella nuova sezione deve sganciare anche la sezione esistente?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[2] Re: Ampliamento impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 giu 2023, 18:36

gjkfriend ha scritto:Il DDI esterno che installo nella nuova sezione, deve sganciare anche la sezione esistente?

Certo, l'impianto avrà P= 40 kW.


gjkfriend ha scritto:Agendo sull'interfaccia interna dell'inverter?

No.
Agisce sul DDI esterno che sgancia entrambe le sezioni.

gjkfriend ha scritto:Il dispositivo di rincalzo che installo nella nuova sezione deve sganciare anche la sezione esistente?

Idem come sopra.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[3] Re: Ampliamento impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 giu 2023, 11:23

Grazie, quindi aggiungo un DDI (contattore) e un dispositivo di rincalzo sul ramo che alimenta entrambi i fotovoltaici.

Però l'interfaccia interna dell'inverter della sezione esistente viene disabilitata giusto?

Non è che ogni interfaccia di ogni singolo inverter deve singolarmente far scattare la nuova DDI ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[4] Re: Ampliamento impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 giu 2023, 12:11

Non puoi utilizzare SPI e DDI interni all'inverter per impianto con P> 11,08 kW.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[5] Re: Ampliamento impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 giu 2023, 12:26

ok, ho visto che alcuni utilizzano anche un DDI per ogni sezione (un massimo di 3), comandate da un unico SPI, e mi chiedevo che vantaggio aveva...

io comunque prevedo un unico DDI a monte di tutto, gestito da un unico SPI e un unico dispositivo di rincalzo a monte di tutto... e disabilito il DDI interno della sezione esistente da 10kWp...

Ovviamente queste modifiche posso farle anche se è un impianto incentivato 5° conto energia...

Grazie