[1] Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico

Messaggioda Foto UtentePolloarrosto » 8 giu 2024, 12:19

Buongiorno,
gradirei avere un'indicazione in merito al comando "DG" di un impianto fotovoltaico. Secondo l'installatore, il dispositivo generale dell'impianto è l'interruttore magnetotermico integrato nel contatore enel di scambio (nel mio caso è un Chint), pur essendo indicato separatamente nello schema per mera questione di simboli grafici. Quindi non è necessario installarne un altro esterno.
Cosa ne pensate?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2024, 23:28

Polloarrosto ha scritto:Cosa ne pensate?


Che fa confusione tra il DG o 3DGL che devono essere sempre previsti e la possibilità di utilizzare il limitatore del contatore fornito dal DSO per la protezione dal cortocircuito del montate dal punto di consegna fino al DG o 3DGL.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtentePolloarrosto
0 2
Messaggi: 15
Iscritto il: 18 ago 2023, 17:33
0
voti

[3] Re: Dispositivo Generale (DG) fotovoltaico

Messaggioda Foto UtentePolloarrosto » 25 giu 2024, 22:37

Grazie mille. Alla fine il tecnico si è convinto ad installare un interruttore magnetotermico da 32A - 6kA