Richiesta integrazione della documentazione

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[1] Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 mar 2023, 18:52

Salve per un impianto su un condominio da 19,76kW con accumulo da 30kWh ho compilato il fine opere con questi valori:
Immagine 2023-03-20 184826.jpg

Enel però mi scrive:
"-La Potenza Nominale "as-bult" dell'impianto indicata pari a 19,76 kW è errata in quanto presente SdA
lato c.c. e dunque la potenza nominale dell'impianto coincide con la potenza nominale dell'inverter
ovvero 20 kW"

Mi sapete dire a quale valore si riferisce in quanto la dicitura, Potenza Nominale "as-bult", non è tra quelle presenti.
Tra l'altro le uniche due voci modificabili sono:
-Potenza richiesta in immissione AS BUILT (kW)
*Potenza di generazione AS BUILT (kW)
Sono queste che devo mettere a 20 o magari solo una di queste o nessuna delle due ? :roll: :roll:
Grazie

Avatar utente
Foto UtenteAntonioVentrice
0 1 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 30 lug 2016, 16:54
0
voti

[2] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteAntonioVentrice » 4 mag 2024, 22:36

Come lo hai risolto il problema?

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[3] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 mag 2024, 7:16

Il distributore ha ragione, anche se le diciture che scrive nella lettera non sono precise.
Sono quelle con etichetta "Potenza nominale..."

Avatar utente
Foto UtenteAntonioVentrice
0 1 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 30 lug 2016, 16:54
0
voti

[4] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteAntonioVentrice » 5 mag 2024, 9:59

Ti potresti spiegare meglio? Io ho questa situazione e non so come uscirne:
2024-05-05_095822.jpg

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[5] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 mag 2024, 11:09

Hai compilato le altre schede?
Da un paio di mesi non Inserisco pratiche (per fortuna!!) ed ho visto di sfuggita qualche giorno fa che è cambiato qualcosa.

Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto
0
voti

[6] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 5 mag 2024, 16:43

AntonioVentrice ha scritto:Ti potresti spiegare meglio? Io ho questa situazione e non so come uscirne:


presumendo 5.98 di pannelli , 6 di inverter (ibrido)

potenza in immissione 5.98
pot inverter 6
pot sistema accumulo 6.

Purtroppo io ci sto lavorando ultimamente spesso e a volte il portale sembra avere dei veri e propri "bug",
senza parlare delle controparti che a volte sembrano poco formate.

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[7] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mag 2024, 17:34

Da ignorantissimo del settore fotovoltaico mi chiedo a chi può passare per la testa di esprimere le potenze con 4 cifre significative su quelle scartoffie :shock:
Dovrebbe bastarne una, a voler esagerare due.

Avatar utente
Foto UtentePaky91
0 1
Messaggi: 1
Iscritto il: 23 lug 2024, 14:49
0
voti

[8] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtentePaky91 » 24 lug 2024, 17:53

AntonioVentrice ha scritto:Ti potresti spiegare meglio? Io ho questa situazione e non so come uscirne:

Ciao, anche io ho lo stesso problema, sei riuscito ad uscirne? puoi aiutarmi? grazie

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[9] Re: Richiesta integrazione della documentazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 lug 2024, 14:50

Nessuno degli OP che ha fatto domande in questa discussione ha considerato correttamente le potenza.

Potenza nominale dell'impianto
valore minimo fra:
potenza dei moduli + potenza accumulo
potenza inverter

Vedasi CEI 0-21.


Torna a “Energia e qualità dell'energia”