[1] Contatore produzione M2 con CER

Messaggioda Foto Utentefirefox » 8 giu 2025, 18:41

Buon pomeriggio, nel caso di impianti ftv in CER è necessaria l'installazione del contatore di produzione M2? Avevo letto che alcuni referenti del gestore di rete avevano richiesto l'installazione del suddetto contatore mentre altri no, per cui mi è sorto il dubbio.

Avatar utente
Foto UtenteFraHD
55 3
New entry
New entry
Messaggi: 72
Iscritto il: 12 lug 2017, 11:55
0
voti

[2] Re: Contatore produzione M2 con CER

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 26 giu 2025, 12:25

Non dovrebbe sussistere obbligo sotto i 20 kWp.

Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03
0
voti

[3] Re: Contatore produzione M2 con CER

Messaggioda Foto Utentefirefox » 26 giu 2025, 22:13

FraHD ha scritto:Non dovrebbe sussistere obbligo sotto i 20 kWp.

Ma esiste qualche decreto/delibera che conferma che anche per impianti in CER con P_nominale inferiore a 20 kW non è obbligatoria l'installazione del contatore M2? Purtroppo facendo qualche rapida ricerca non ho trovato nulla a riguardo.

Avatar utente
Foto UtenteAria
567 2 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 448
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53
0
voti

[4] Re: Contatore produzione M2 con CER

Messaggioda Foto UtenteAria » 27 giu 2025, 9:51

Vale il COMMA 10.4 ARERA 361/2023/R/EEL

Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;

Penso che il punto che devi valutare è come è fatta la tua CER.

Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 618
Iscritto il: 15 dic 2023, 15:20
0
voti

[5] Re: Contatore produzione M2 con CER

Messaggioda Foto Utentepakk » 27 giu 2025, 10:39


Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[6] Re: Contatore produzione M2 con CER

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 lug 2025, 14:51

Aria ha scritto:- non condividono il punto di connessione con altre UP,


Questo non ha nulla a che vedere con le CER.