ligabue ha scritto:Una domanda: ma cosa scatta, il PG o il DDI?
Lo indicheresti nello schema?
Saluti.
quello che scatta è l'interruttore su cui è montato il Thytronic NA016 cioè il DG.
E' un interruttore che per intenderci è simile a questo:

però rispetto alla foto non ha quel diplay integrato ed in più a una finestrella, appena sotto a quelle due rosse e verdi, con diegnata una molla su sfondo giallo poi e una molla con la X.
Quando staccava vedevo il tizio che premeva quei bottoni e poi cominciava a fare giu e su con una leva, tipo crick.
Questo interruttore su cui facciamo la manovra però, di fatto, non è il DDI ma è l'interruttore lato MT cioè il DG (nello schema è quello in alto).
E' questo l'int. su cui facciamo la manovra, manovra che spesso riporta in accensione l'intero impianto ma che altre volte non fa partire nulla.