gjkfriend ha scritto:La domanda ad enel e terna è la classica domanda di connessione che facciamo per impianti di piccola taglia...perché hai specificato di grossa taglia?
ENEL fino a 10Mw, Terna oltre
gjkfriend ha scritto:Per un impianto da 1,9MW quindi la omnicomprensiva non si può fare.
si, si può fare ma sopra 1 Mw entri nel meccanismo perverso dell'asta al ribasso. Il terreno deve essere comunque di tipo industriale (non agricolo), è tutto scritto nel decreto FER, facilmente reperibile in rete
gjkfriend ha scritto:Che differenza c'è tra cessione totale e cessione totale in ritiro dedicato?
Il ritiro dedicato è il GSE che acquista l'energia prodotta ma paghi gli oneri di sistema; conviene quindi servirsi di un broker e vendi sul mercato libero.
gjkfriend ha scritto:Il libro ce l'ho, di una decina di anni fa però....mi sa che devo ricomprarlo!!![]()
E si è troppo vecchio, nel frattempo sono cambiate molte cose