dispositivo d' interfaccia

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3
New entry
New entry
Messaggi: 77
Iscritto il: 1 feb 2005, 15:44
0
voti

[1] dispositivo d' interfaccia

Messaggioda Foto Utentegsabino » 20 nov 2009, 16:24

ciao a tutti....
vorrei porvi un quesito riguardo la presenza o meno del dispositivo d' interfaccia su un impianto multinverter da 19, 8 kWp...in questo caso, considerando le prescrizioni della DK 5940, posso utilizzare i dispositivi d' interfaccia interni delgi inverter, escludendo quello esterno?
I miei dubbi nascono da due esempi riportati sul mio testo che riporta due esempi di cui uno privo del dispositivo esterno...
ringrazio anticipatamente

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2] Re: dispositivo d' interfaccia

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 dic 2009, 11:42

La DK 5940 è superata dalla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione" dicembre 2008, devi vedere pagina 77-78 dove si dice che per potenze fino a 6 kW in monofase e 20kW in trifase è ammesso che la protezione di interfaccia sia interna all'inverter


Torna a “Energia e qualità dell'energia”