Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rendimento di un inverter fotovoltaico

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 0:25

Salve a tutti!

Dai datasheet e leggendo anche un po' in giro, ho visto che gli inverter di grossa taglia, presentano un rendimento maggiore.

Come mai?
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10

0
voti

[2] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 12:19

Sempre rimanendo in tema di inverter, mi sapreste dire perché i trasformatori ad alta frequenza, previsti al loro interno, hanno un elevata efficienza alle alte frequenze (con dimensioni ridotte)?
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10

2
voti

[3] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 ott 2012, 14:00

L'inverter è una macchina complessa che ha bisogno di una parte logica di controllo. L'elettronica preposta a queste funzioni ha, ovviamente, un consumo. Si tratta di qualche decina di watt, non numeri stratosferici ma pensa a come incide questa cifra su un valore complessivo di potenza di 1 kW oppure di 100 kW. Senza considerare che, normalmente, inverter centralizzati richiedono una alimentazione esterna che, più o meno furbescamente, non è inclusa nei calcoli dei rendimenti.
Questo è il primo motivo che mi viene in mente. Probabilmente si potrebbe fare anche una analisi tecnologica sul "silicio" che viene utilizzato, sui tipi di modulazione e di controllo ecc.
Lascio però, in questo caso, la parola a chi, ormai, è più esperto di me. ;-)


Per quanto ai trasformatori HF non è tanto un discorso di efficienza: l'alta frequenza si utilizza proprio pepr avere dimensioni della macchina ridotte.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 14:07

Grazie mille per la risposta!!! :D

Giovepluvio ha scritto:Per quanto ai trasformatori HF non è tanto un discorso di efficienza: l'alta frequenza si utilizza proprio pepr avere dimensioni della macchina ridotte.


Ma perché posso ridurre le dimensioni se aumento la frequenza?
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10

0
voti

[5] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ott 2012, 14:23

Perche' ad alta frequenza bastano induttanze e capacita` piu` piccole per ottenere la funzione voluta. I trasformatori sono sottoposti a una tensione sempre dello stesso segno (un semiperiodo) che dura poco e quindi puo` sopportare ogni semiperiodo con meno spire e nucleo piu` piccolo. Per andare piu` nel dettaglio bisognerebbe sapere se conosci la saturazione magnetica, il funzionamento di una induttanza...
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[6] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteargento » 20 ott 2012, 17:27

Grazie per la risposta.

Ma le capacità e le induttanze sono quelle del filtro?

Comunque si conosco gli argomenti citati.
Avatar utente
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 425
Iscritto il: 19 mar 2010, 21:10

0
voti

[7] Re: Rendimento di un inverter fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 ott 2012, 18:04

argento ha scritto:Ma le capacità e le induttanze sono quelle del filtro?


No, il filtro LCL (ad esempio), comunemente usato per questioni di compatibilità elettromagnetica e per filtrare componenti di modo comune, sta all'uscita dell'inverter quindi su circuito con frequenza a 50 Hz.
Il discorso di Foto UtenteIsidoroKZ vale invece per tutti i componenti del circuito ad alta frequenza (ponte, alimentazioni switching ecc.).
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti