posto a voi il quesito perché sulla 0-16 non trovo una definizione chiara (o forse spero che non lo sia...).
Ho un impianto esistente con due trafi da 200kVA ciascuno, devo sostituire il DG, rientro nelle condizioni per mettere un DG semplificato?
I dubbi nascono in quanto:
- i trafi sono due da 200 e non uno da 400kVA
- i due trafi sono protetti con due sez con fusibile a giorno, mentre la norma parla di unico quadro MT ("escluse le esecuzioni a giorno", ok) e nessuna apparecchiatura installata sulle sbarre MT (io ho i due sezionatori).
Che ne dite?
due trasformatori da 200kVA... fanno uno da 400??
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se ti riferisci ai requisiti semplificati, non è un impianto che ha i requisiti semplificati, quindi paga il CTS.
In quanto hai:
- 2 trasformatori collegati in parallelo;
- installazione a giorno.
In quanto hai:
- 2 trasformatori collegati in parallelo;
- installazione a giorno.
1
voti
A pagina 88-89 della nuova CEI 0-16 "DG SEMPLIFICATO PER UN IMPIANTO CON UN TRASFORMATORE MT/BT DI POTENZA NOMINALE PARI O INFERIORE A 400kVA" ci sono le condizioni da rispettare per avere i requisiti semplificati. Direi che due trafo non rientrano tra le condizioni che sono necessarie- Occorre un adeguamento con DG e SPG adeguato a CEI 0-16
0
voti
KOTOR89 ha scritto:Se ti riferisci ai requisiti semplificati, non è un impianto che ha i requisiti semplificati, quindi paga il CTS.
In quanto hai:
- 2 trasformatori collegati in parallelo;
- installazione a giorno.
sicuramente non è "adeguato", infatti devo cambiare il DG.
Quando la norma dice "unico quadro MT (sono escluse le esecuzioni a giorno)" , intende che oltre all'unico quadro MT si possono ignorare le eventuali esecuzioni a giorno?
altro dubbio, per "nessuna apparecchiatura ulteriore installata sulle sbarre MT" cosa potrebbe essere per esempio?
poi comunque è chiaro che essendo due i trafi non rientro nel caso semplificato...
-

sottobosco
5 4 - New entry

- Messaggi: 94
- Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)