[1] UPS impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 6 feb 2016, 23:57

Salve,

in determinati casi per gli impianti fotovoltaici è richiesto un UPS/CPS (CEI 0-21 e CEI 0-16) che alimenti almeno 5 secondi la protezione di interfaccia (SPI) + il circuito di apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), qualcuno sa il motivo tecnico, non riesco a capirlo, forse potrebbe essere per evitare che l'impianto si disconnetta dalla rete durante un buco di tensione o qualcosa del genere?

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[2] Re: UPS impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 feb 2016, 10:30

L'unico motivo tecnico sensato è la gestione del rincalzo. Anche se l'UPS è obbligatorio anche in condizioni nelle quali il rincalzo non va gestito...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: UPS impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 10 feb 2016, 15:44

Alpine ha scritto:Salve,

in determinati casi per gli impianti fotovoltaici è richiesto un UPS/CPS (CEI 0-21 e CEI 0-16) che alimenti almeno 5 secondi la protezione di interfaccia (SPI) + il circuito di apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), qualcuno sa il motivo tecnico, non riesco a capirlo, forse potrebbe essere per evitare che l'impianto si disconnetta dalla rete durante un buco di tensione o qualcosa del genere?

Grazie.


E' da un po' che non mi occupo di fotovoltaici, quindi magari dico delle fesserie, ma mi viene in mente che in caso di blackout o similari il SPI verrebbe disalimentato. E' quindi opportuno che sia alimentato da una sorgente ausiliaria. In più il DDI potrebbe essere a lancio di corrente e in caso di blackout non verrebbe sganciato..
Avatar utente
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 giu 2011, 14:14

0
voti

[4] Re: UPS impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 10 feb 2016, 15:55

Giusta osservazione,

l'UPS/CPS serve al sistema SPI+DDI+DDR di passare indenni ad un buco di tensione, per la seconda considerazione il DDI deve essere a sicurezza positiva quindi o bobina di minima o contattore, non è consentito il DDI a lancio di corrente.
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[5] Re: UPS impianti fotovoltaici

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 10 feb 2016, 17:16

Alpine ha scritto: per la seconda considerazione il DDI deve essere a sicurezza positiva quindi o bobina di minima o contattore, non è consentito il DDI a lancio di corrente.


ecco appunto lo sapevo che la memoria mi avrebbe ingannato. Sì giusto dev'essere con bobina di minima o contattore.. :oops:
secondo motivo per cui dev'essere alimentato da sorgente ausiliaria..