Messaggioda Foto UtenteDearis » 13 mag 2021, 18:57

Salve a tutti,
Come già chiesi qualche giorno fa sulle oscillazioni di frequenza, avrei bisogno di chiedervi una mano a trovare testi e/o riferimenti per studiare cosa sono le oscillazioni inter-area, giro su Google ma oltre a cenni vari non trovo nulla di concreto.

Grazie a tutti! :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDearis
25 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 28 ott 2010, 23:59

1
voti

[2] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 mag 2021, 19:21

I testi consigliati nella discussione da te citata hanno le informazioni che cerchi; in generale qualsiasi buon testo di sistemi elettrici tratta l'argomento in oggetto.
La cosa importante e' capire il concetto di area sincrona.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,1k 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3365
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[3] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto UtenteDearis » 13 mag 2021, 19:39

Gentilissimo come sempre.
Avatar utente
Foto UtenteDearis
25 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 28 ott 2010, 23:59

0
voti

[4] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto UtenteDearis » 30 mag 2021, 12:07

Sono oramai settimane che sto sbattendo la testa ovunque per quanto riguarda il concetto di stabilità sulle reti di trasmissione dell'energia, e continua a non essermi chiara una cosa: perché mai, due generatori, o due gruppi, a grande distanza, connessi da una linea debole, iniziano ad oscillare tra di loro? Non capisco perché decidano di iniziare produrre meno o produrre più (viceversa all'altro capo) e da lì oscillare, semplicemente perché c'è una compagine a grande distanza. Pensavo fosse una cosa che capitasse soltanto nel caso in cui uno dei due gruppi non riuscisse a soddisfare il fabbisogno della sua area, e quindi nel transitorio si trovasse poi ad oscillare, ma mi pare di capire che oscillino attorno al loro punto di equilibrio, in maniera contrapposta, anche se i loro angoli di carico sono in perfetta opposizione di fase... potreste aiutarmi a chiarire questo dubbio?
Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto UtenteDearis
25 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 28 ott 2010, 23:59

0
voti

[5] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2021, 13:36

Le oscillazioni pendolari di un alternatore, in seguito a un qualsiasi transitorio, sono una vecchia conoscenza. Che si possa innescare o meno una oscillazione permanente, secondo me dipende dai parametri di tutte le componenti coinvolte: motrici, alternatori, trasformatori, linee, carichi, e soprattutto i regolatori degli alternatori stessi.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
6.138 4 10 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 4088
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[6] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 mag 2021, 15:07

Dearis ha scritto: Non capisco perché decidano di iniziare produrre meno o produrre più

Un sistema elettrico interconnesso è sempre in uno stato di equilibrio dinamico, per il quale le continue variazioni del carico, dei generatori e della topologia della rete sono inseguite dai sistemi di regolazione della tensione e della frequenza.
Tali variazioni agiscono come un "disturbo" sul sistema elettrico: le oscillazioni inter-area sono una conseguenza di tali disturbi, quando essi vanno a sollecitare dei modi debolmente smorzati del sistema.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
15,4k 5 8 11
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2863
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[7] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto UtenteDearis » 31 mag 2021, 15:35

Ok, quindi sono il seguito di una qualsiasi perturbazione del sistema.
Molto chiaro, grazie a tutti!
Avatar utente
Foto UtenteDearis
25 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 28 ott 2010, 23:59

0
voti

[8] Re: Oscillazioni inter-area

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 mag 2021, 16:09

Qualsiasi è un parolone.
I modi legati alle oscillazioni inter-area sono quelli compresi nell'intervallo fra 0,1 Hz e 1 Hz.
I disturbi più importanti sono quelli elencati da Foto Utentefpalone, ma il fenomeno è molto complicato e non del tutto chiarito.
Inoltre dipendono molto dalla presenza o meno di linee DC nella rete elettrica, soprattutto se in parallelo alla linea AC debole. La linea DC di fatto rafforza il collegamento contribuendo a ridurre il fenomeno.

La tipologia di controlli implementati e il punto di lavoro del sistema di potenza influenzano il fenomeno.

In pratica, non è un argomento di facile trattazione in un 3D.
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.