[1] Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtentePVeng » 21 dic 2021, 13:34

Buongiorno,
in un edificio che è in fase di ristrutturazione è presente un impianto FV monofase da 4 kW con contratto del secondo conto energia ed un suo POD di produzione. Nell'edificio vorrà essere integrato un FV da 6 kW monofase con un suo nuovo contatore di produzione a se stante rispetto l'esistente.
L'alimentazione dell'edificio è in trifase, si vorrebbe far confluire le due produzioni monofase nell'impianto lato Utente , trasformandole in trifase con un autotrasformatore. A livello normativo ci sono delle limitazioni ? A livello di scambio visti i due contratti e i due POD ci potrebbe essere qualche problematica?

Grazie per le eventuali risposte.
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[2] Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 dic 2021, 16:20

POD di consegna unico.
Ognuno su una fase
Squilibrio max 6 kW
Tutti felici e contenti senza trasformatori.
Nessun problema per lo scambio sul posto (si modifica il contratto attuale in 10 kW), che tanto fra poco scomparirà.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 dic 2021, 17:43

Esatto l'autotrasformatore non serve a nulla.

Il gruppo di misura lavoro con l'energia, che sia sulla fase R, S o T fa un bilancio prelievi/immissioni.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtentePVeng » 21 dic 2021, 22:05

Perfetto , grazie .
Quindi due pod differenti con due produzioni ed immissione in rete senza superare 6 kW sfasamento , corretto ? Oppure dallo stesso POD posso continuare ad usufruire de secondo conto energie per l’esistente ed avviare nuovo contratto con nuovo impianto ?
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[5] Re: Integrazione FV su edificio in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 dic 2021, 22:21

Nessuna delle due.
Che nuovo contratto avvii?
Se è in Secondo CE ha anche già SSP.
E' un ampliamento non incentivato (in conto energia). Viene messo altro contatore di produzione per la nuova sezione, ma il punto di scambio con la rete non cambia.
Rileggi con più attenzione quanto già scritto.

Se è in 110% SSP scompare e si fa per tutto RID.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36