Salve, in un impianto con potenza di 90kW il progettista dei quadri elettrici vedo che ha previsto gli interruttori dell'avanquadro (valle contatore) da 15kA come da CEI 0-21, poi per tutti i quadri secondari sparsi per il sito ha previsto interruttori con Pdi calcolati dal software in base alla distanza, fino a prevedere interruttori automatici trifase con Pdi da 4,5kA.
Sfrutto anch'io la protezione di back up per abbassare il Pdi, ma solo quando ho dei quadri nuovi dove il costruttore degli interruttori mi garantisce tale protezione, però per gli interruttori trifase non vado mai sotto i 6kA.
Volevo sapere se anche voi considerate il valore minimo di 4,5kA anche per i trifase
Grazie
