Problema allaccio gruppo elettrogeno

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[1] Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 18 gen 2023, 19:42

Buonasera, stiamo collegando un gruppo elettrogeno da 10 kW trifase a monte di un quadro elettrico monofase tramite l'uscita monofase del gruppo.

Misurando le tensioni sulle fasi del gruppo elettrogeno a vuoto i valori di tensione sono giusti, misurando le tensioni sulle fasi dell'impianto elettrico esistente i valori di tensione sono giusti, quando collego il gruppo elettrogeno all'impianto elettrico esistente, misuro i seguenti valori

Neutro impianto - Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Fase dell'impianto -Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V


Se collego la terra del gruppo alla terra dell'impianto scatta il differenziale del gruppo.

Cosa può essere ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
0
voti

[2] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 gen 2023, 21:09

gjkfriend ha scritto:..a monte di un quadro elettrico monofase tramite l'uscita monofase del gruppo.



TNC a valle?
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4850
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00
0
voti

[3] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 gen 2023, 22:37

Ci vuole qualche informazione in più
- Il centro-stella dell'alternatore del gruppo è connesso internamente alla scocca: questa è connessa a terra con un dispersore locale?
- C'è un commutatore contatore/gruppo che commuta fase e neutro? Deve commutare anche il neutro, altrimenti scatta il differenziale
- La presa monofase del gruppo è da 16 o 32A? È connessa al centro-stella E ad una delle fasi, oppure ha un avvolgimento dedicato nell'alternatore?

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[4] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 gen 2023, 11:06

SediciAmpere ha scritto:Ci vuole qualche informazione in più

- Il centro-stella dell'alternatore del gruppo è connesso internamente alla scocca: questa è connessa a terra con un dispersore locale?

IL DISPERSORE LOCALE NON E' POSSIBILE INSTALLARLO IN QUANTO E' SU ASFALTO. ABBIAMO PROVATO A COLLEGARCI AD UN DISPERSORE ESISTENTE, MA DOPO AVERLO COLLEGATO E SOLO QUANDO IL GRUPPO ELETTROGENO EROGA ENERGIA MISURO 125V TRA LA CARCASSA DEL GRUPPO E IL DISPERSORE ESISTENTE NELL'IMPIANTO. SE DISATTIVO IL CARICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE CON IL SUO SEZIONATORE, QUESTA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA CARCASSA E DISPERSORE VA A ZERO

- C'è un commutatore contatore/gruppo che commuta fase e neutro? Deve commutare anche il neutro, altrimenti scatta il differenziale

NON C'E' UN COMMUTATORE, ABBIAMO STACCATO TOTALMENTE FASE E NEUTRO DA ENEL E CI ABBIAMO COLLEGATO FASE E NEUTRO PROVENIENTE DALLA PRESA DEL GRUPPO ELETTROGENO.

- La presa monofase del gruppo è da 16 o 32A? È connessa al centro-stella E ad una delle fasi, oppure ha un avvolgimento dedicato nell'alternatore?


LA PRESA E' DA 16A ED E' CONNESSA AL CENTRO STELLA E AD UNA DELLE FASI.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[5] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 gen 2023, 11:07

NSE ha scritto:
gjkfriend ha scritto:..a monte di un quadro elettrico monofase tramite l'uscita monofase del gruppo.



TNC a valle?


Scusami ma non ho capito la domanda. E' un semplice impianto in TT, dove ho dovuto collegare un gruppo elettrogeno in uso temporaneo per solo due giorni, a causa di un distacco dell'energia programmato dal Distributore di Rete.

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[6] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 gen 2023, 18:04

Quanti differenziali hai nell'impianto di casa?

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[7] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 gen 2023, 18:26

Ci sono circa 6 differenziali

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[8] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 gen 2023, 18:37

In parallelo?
Quello del generatore da quanto è?

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[9] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 gen 2023, 18:45

Semmai vado a controllare per essere più preciso. Perché non è casa mia ma un negozio.
Su cosa influisce sapere se ci sono 6 differenziali in parallelo da 0,03 oppure un generale da 0,3A ?
Grazie

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
1
voti

[10] Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 gen 2023, 18:57

che più differenziali monofase in parallelo possono far passare correnti di dispersione non rilevate che sommate sono superiori a quella permessa dal differenziale del generatore (generatore ho scritto, non generale).
Ad es. con 6 differenziali in parallelo potresti avere tranquillamente 60mA di dispersione che verrà sicuramente rilevata da un ulteriore differenziale da 30mA in testa (se per es. quello del generatore fosse da 30mA).

Avevano chiesto anche altre info che servirebbero...


Torna a “Energia e qualità dell'energia”