Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 feb 2023, 13:32

Un saluto a tutti
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[2] Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 20 feb 2023, 17:35

¿ Poi hai trovato la causa del problema?
-
A me capitò di trovare :
400 F-N ; 230 F- T ; 230 N- T . Le Plafoniere del capannone sembravano Clackson !
(un apprendista che si ostinava ad usare il grigio come Neutro e l' Azzurro come Fase, era stato mandato a collegare al Contatore un Impianto Trifase appena realizzato da altri Colleghi .)
-
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[3] Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 feb 2023, 19:20

No!
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 21 feb 2023, 17:28

¿ Utenza Monofase o Trifase?
¿ Tipo edificio: singolo, a schiera, condominio, o altro ?
¿ È stata fatta una prova con il Cercafase rilevando in quali delle 3 Polarità si accende ?
¿ Fase e/o Neutro e/o Terra ?
(meglio ancora misurando le Tensioni verso una Terra ausiliaria )
¿ Portando OFF l' Interruttore Generale dell' Impianto cambia qualcosa ?
-
Dagli scarni dati forniti, presumibilmente una delle altre 2 Fasi della Distribuzione Trifase è in contatto con l' Impianto di Terra.
-
Buona serata !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[5] Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 feb 2023, 19:53

Non ho potuto fare prove, non ero sul posto e mi è stato comunicato dopo
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 feb 2023, 22:27

Probabilmente è stata messa a terra una fase anziché il neutro
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti