Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 feb 2026, 11:59

Buondì, in una nota emessa del gestore di rete viene indicato di attivare tramite le impostazioni dell'inverter la funzionalità indicata in oggetto. Sapete darmi maggiori delucidazioni in merito?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 feb 2026, 12:10

Ma almeno marca e modello dell'inverter....
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 feb 2026, 12:15

L'inverter è il Deye SUN-6K-SG03LP1-EU. Non ho specificato l'inverter perché vorrei capire in primis in cosa consiste questa funzione da un un punto di vista tecnico-pratico.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[4] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 feb 2026, 12:18

Varia il cosfi in base alla potenza prodotta in modo da modificare anche la tensione di generazione
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 feb 2026, 14:24

Blaster ha scritto:Buondì, in una nota emessa del gestore di rete viene indicato di attivare tramite le impostazioni dell'inverter la funzionalità indicata in oggetto. Sapete darmi maggiori delucidazioni in merito?
Significa che l’inverter non deve lavorare sempre a cosφ = 1,
ma deve variare automaticamente il fattore di potenza in base alla potenza attiva immessa in rete. In pratica: quando l’impianto produce “tanto”, l’inverter assorbe o immette potenza reattiva.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[6] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 feb 2026, 17:21

Quindi se la potenza attiva prodotta è alta l'inverter può prelevare potenza reattiva per abbassare la tensione di rete e ridurre il problema dell'overvoltage?
In quale circostanza e perché occorre che l'inverter immetta energia reattiva in rete?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[7] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 feb 2026, 18:03

Nel menu avanzato c'è l'impostazione P(PF)
vedi manuale a pag 38
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 feb 2026, 20:57

Blaster ha scritto:Quindi se la potenza attiva prodotta è alta l'inverter può prelevare potenza reattiva per abbassare la tensione di rete e ridurre il problema dell'overvoltage?
In quale circostanza e perché occorre che l'inverter immetta energia reattiva in rete?

Accedere alle impostazioni avanzate dell’inverter Abilitare cosφ(P) Impostare: curva conforme CEI 0-21
valori tipici: da cosφ = 1 a cosφ ≈ 0,9 induttivo Salvare e uscire.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[9] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteEstellePV » 2 feb 2026, 4:53

La soluzione pratica è semplicemente attivare nell’inverter, nelle impostazioni avanzate di rete, la modalità cosφ(P) (o P(PF)) conforme alla CEI 0-21; di solito basta selezionare la curva standard senza impostazioni manuali.
Avatar utente
Foto UtenteEstellePV
50 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 25 apr 2025, 3:58

0
voti

[10] Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 3 feb 2026, 13:18

Per la configurazione della funzione all'interno delle impostazioni dell'inverter ci siamo.

Per quanto riguarda invece la teoria, l'inverter può assorbire o erogare potenza reattiva in base al livello di tensione locale.
Se in fase di produzione fotovoltaica e quindi di erogazione di Pattiva, se la tensione di rete è troppo alta, l'inverter preleva energia reattiva (con riduzione del cosφ) a discapito di quella attiva per evitare che l'inverter stesso si blocchi, mentre se la tensione di rete è bassa l'inverter immette energia reattiva (con aumento del cos φ) per alzare la tensione della rete stessa il tutto secondo delle curve cosφ(P) standard previste dalla CEI 0-21?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

Prossimo