la corrente che si crea nella fase fittizzia primaria e' doppia rispetto alle altre 2 .
mah io poche volte so cosa ce attaccato ai trafo vedendo la tipologia penso un generatore .
e le idee non so dove le trovano oggi ho sentito cesi e galileo ferraris per farmi un idea e mi sa che non erano contenti .
ho scoperto qualche informazione a livello di prove cioe un disastro si parte del dividere la macchina in 2 parti per le prove (con i corto circuiti) per poi combinare via calcoli i risultati.spero di trovare qualcosa di piu fattibile decisamente :-)
Avatar utente
Foto Utentemorettosa
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 22 giu 2009, 15:59

0
voti

[12] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utentemorettosa » 22 giu 2009, 20:09

RenzoDF ha scritto:BTW ... hai detto che non studi ... ma allora cosa fai di preciso per essere così interessato a queste novità




btw son io? no non studio sono responsabile di una sala prove
Avatar utente
Foto Utentemorettosa
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 22 giu 2009, 15:59

0
voti

[13] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2009, 20:10

morettosa ha scritto: come si misurano le perdite a vuoto


nello stesso modo che in un normale trasformatore trifase ... il secondario non c'entra nulla nella prova a vuoto

morettosa ha scritto:le perdite a carico


... basterà calcolare la potenza persa in ogni fase primaria ... con le 3 correnti assorbite e la r1 PJ1=r1(I1^2+I2^2+I3^2)
e sommarle alla PJ2 =3*r2*I2^2

morettosa ha scritto: e il calcolo della tensione di cortocircuito.


la tensione di cortocircuito non ha senso per questa configurazione ... non esiste ... qui siamo nello squilibrio TOTALE
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[14] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2009, 20:15

morettosa ha scritto:ok non ce lho ancora sotto mano a occhio e croce e fatto come un nucleo trifase con 3 colonne di alta tensione in resina di cui le colonne esterne son quelle vere mentre quella centrale e' una colonna fittizia.


cosa vuol dire che la centrale è disegnata sul cartone :?: :mrgreen:

morettosa ha scritto:il secondario e composto da 2 avvolgimenti sulle colonne esterne messi in serie tra di loro (monofase).


ma come nell'ultimo schema hai disegnato TRE avvolgimenti secondari #-o

morettosa ha scritto:le misure vengono effettuate attravarso un lem norma d6000 con sistema 3 ta 3 tv .


postami una foto per favore ... io di LEM ne conosco uno solo (il_1969)

morettosa ha scritto:il circuito e visto sul alta tensione come 3 avvolgimenti collegati a stella e sulla bassa come una serie di 2 avvolgimenti (da qui il nome trimonofase)..


eh già .... 3 avv. trifase ... 2 avvolgimenti.... MONOFASE :wink:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[15] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utentemorettosa » 22 giu 2009, 20:27

:D hihihi di ballo .

semplicemente ti spiego a spanne visivamente(la macchina non ce lho sotto mano)
nucleo trifase.
3 colonne in resina a 20000
quella centrale e' falsa(fittizia).
2 colonne di bassa tensione sulle colonne laterali del nucleo trifase collegate in serie .


norma d6000 lem (adesso gruppo fluke)
Avatar utente
Foto Utentemorettosa
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 22 giu 2009, 15:59

0
voti

[16] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utentemorettosa » 22 giu 2009, 20:31

la tensione di corto circuito va misurata perche e' un parametro di garanzia anche in questi trasformatori .come misurarla adesso vediamo :D

se non e' vietato il post di link metto un link con i 2 schemi tipici
Avatar utente
Foto Utentemorettosa
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 22 giu 2009, 15:59

0
voti

[17] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utentemorettosa » 23 giu 2009, 12:01

ah non capivo perche era stato chiuso per ferie .
mi permetto di postare un link con il funzionamento e aspetto di sapere le vostre idee.
se e' vietato postare link editatelo pure .
http://www.ideomat.com/tutorial/trasfor ... nofase.htm
in linea di massima sono i 2 schemi teorici del trimonofase.
la mia idea e' quella di provare il trasformatore in 2 parti togliendo i collegamenti e cortocircuitando gli avvolgimenti non interessati in modo da provarlo come 2 monofasi per poi cercare di ricombinare i risultati (e qui non so ancora come agire )
aspetto vostre idee .
Avatar utente
Foto Utentemorettosa
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 22 giu 2009, 15:59

0
voti

[18] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utentemorettosa » 25 giu 2009, 14:50

nessun baldo audace che mi da una mano?
Avatar utente
Foto Utentemorettosa
0 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 22 giu 2009, 15:59

0
voti

[19] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 giu 2009, 0:39

morettosa ha scritto:nessun baldo audace che mi da una mano?

Devo rassegnarmi: non sono né baldo né audace, quindi non sono riuscito a capire la tua esigenza.
Renzo ti ha detto che per la prova a vuoto non c'è differenza rispetto al normale trasformatore; e che per le perdite nel rame occorre misurare la resistenza degli avvolgimenti. Per la tensione di cortocircuito penso che occorre darne una definizione prima che potrebbe essere la tensione concatenata primaria che si ha quando, con il secondario in cortocircuito, nell'avvolgimento in cui la corrente è maggiore circola la corrente nominale. Il tuo dividere in due e poi riunire non l'ho capito. Forse se fai qualche schema e scrivi qualche formula si potrebbe capire di più...
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[20] Re: informazioni su un trasformatore trimonofase

Messaggioda Foto Utentemorettosa » 26 giu 2009, 11:15

il link e nel mex sopra con i due schemi ideali .dopo ti mando un mp dove ti spiego un po la situazione .