Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Assorbimento carico resistivo trifase + monofase

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Assorbimento carico resistivo trifase + monofase

Messaggioda Foto Utentemardock » 13 mag 2010, 19:22

Grazie mille signori...
cercherò di fare tesoro dei consigli che mi avete dato...

Saluti
Avatar utente
Foto Utentemardock
0 1 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 8 apr 2010, 13:29

0
voti

[12] Re: Assorbimento carico resistivo trifase + monofase

Messaggioda Foto Utentemardock » 15 mag 2010, 15:30

RenzoDF ha scritto:a) si, si perde ... in tutti i casi di squilibrio anche se solo relativo a carichi puramente resistivi ... ti basti pensare a cosa succede nel caso di un unico carico monofase inserito: una corrente nulla e le altre due sfasate di 180°.


Ma scusate l'ignoranza... quindi idelamente anche se ho apparecchiature con tutti carichi resistivi ci si potrebe trovare nella condizione di rifasare l'impianto??... non ho mai sentito dire di gente che rifasa impianti per dei carichi resistivi... :lol:

Saluti
Avatar utente
Foto Utentemardock
0 1 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 8 apr 2010, 13:29

0
voti

[13] Re: Assorbimento carico resistivo trifase + monofase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 mag 2010, 16:54

mardock ha scritto:... non ho mai sentito dire di gente che rifasa impianti per dei carichi resistivi... :lol:

Perché, secondo te, nel caso finora esaminato, c'è forse la necessità di rifasare? :lol:
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[14] Re: Assorbimento carico resistivo trifase + monofase

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mag 2010, 17:46

Aggiungo anche la simulazione in MicroCap9
EsCA.GIF
EsCA.GIF (6.25 KiB) Osservato 4101 volte
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[15] Re: Assorbimento carico resistivo trifase + monofase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 mag 2010, 20:58

E, per non farci mancar nulla anche con LTspice ...

a) costruiamo la rete

TR1.gif
TR1.gif (19.21 KiB) Osservato 4076 volte


b) simuliamo con una ac list 50 ottenendo i valori in modulo e fase

TR2.gif
TR2.gif (17.73 KiB) Osservato 4076 volte


c) attraverso qualche riga aggiuntiva di .measure, che permettono il calcolo delle indicazioni di tre wattmetri virtuali P12, P23 e P12,3 (A,B e C rispettivamente, otteniamo anche una misura in Righi

(visualizzabile attraverso View > SPICE Error Log)

TR3.gif
TR3.gif (11.46 KiB) Osservato 4075 volte


NB per simulare gli amperometri sono stati usati tre generatori di tensione con f.e.m. nulla .
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea