[71] Re: Rete Trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 apr 2013, 16:38

Non ho controllato i calcoli ma il procedimento è corretto.
Il rapporto tra potenza attiva e potenza reattiva totali, permette di trovare il fattore di potenza globale che è quello che serve per la formula del rifasamento, ma, essendo il carico squilibrato, non corrisponde ad alcun angolo tra tensioni e correnti di fase
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[72] Re: Rete Trifase

Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 11 apr 2013, 19:05

"Nuova" domanda:
Immagine.jpg
Immagine.jpg (67.87 KiB) Osservato 2207 volte


Ho risolto l'esercizio inizialmente trasformando i carichi triangolari in stella, poi trovando la corrente di ogni singola impedenza e di conseguenza le correnti di linea.

Per trovare il fattore di potenza complessivo ho semplicemente sottratto dall'angolo della prima tensione l'angolo della prima corrente di linea e ne ho fatto il coseno. In numeri:

I_1=61,386+86,626j=106,2\angle54,7^\circ (assunta per buona)
\varphi=90-54,7=35,3
\cos \varphi=0,816

è corretto il ragionamento?
Avatar utente
Foto Utentevolcom88
20 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 82
Iscritto il: 20 set 2012, 9:39

0
voti

[73] Re: Rete Trifase

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 apr 2013, 19:10

Sì.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14