Salve vorrei sapere se nella distribuzione di energia elettrica in AAT e AT è presente il neutro,come succede per la bassa tensione?
-

marioriccio88
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22
4
voti
Il neutro in AT non è distribuito, si hanno solo tre conduttori e la fune di guardia nelle linee aeree. Si mette a terra il centro stella di un certo numero di trasformatori in modo da avere un fattore di guasto a terra minore di 1,4.
1
voti
Tempo fa avevo fatto una ricerca su questo argomento, quello che ricordo è che
sostanzialmente c' è una sorta di compromesso tra le varie reti di trasmissione AT, una buona percentuale (non casuale) di queste hanno il neutro a terra.
Il problema sta nel fatto che un sistema AT (inteconnesso) con neutro efficacemente a terra su tutti i trasformatori comporterebbe una elevata riduzione dell' impedenza totale del sistema, aumentando a dismisura il valore della corrente di guasto.
Daltronde, esercire suddette reti con neutro isolato da terra, comporterebbe si, ridotte correnti di guasto (monofase), ma comporterebbe sgradevoli fenomeni di sovratensioni sulle fasi non soggette a guasto.
Per questo motivo si cerca di ottimizzare ed utilizzare entrambi i sistemi.
Saluti
PS_ avevo inserito la risposta in un' altro 3D completamente sbagliato, ho visto che nel frattempo ildoghy ha risposto al tuo dubbio
sostanzialmente c' è una sorta di compromesso tra le varie reti di trasmissione AT, una buona percentuale (non casuale) di queste hanno il neutro a terra.
Il problema sta nel fatto che un sistema AT (inteconnesso) con neutro efficacemente a terra su tutti i trasformatori comporterebbe una elevata riduzione dell' impedenza totale del sistema, aumentando a dismisura il valore della corrente di guasto.
Daltronde, esercire suddette reti con neutro isolato da terra, comporterebbe si, ridotte correnti di guasto (monofase), ma comporterebbe sgradevoli fenomeni di sovratensioni sulle fasi non soggette a guasto.
Per questo motivo si cerca di ottimizzare ed utilizzare entrambi i sistemi.
Saluti
PS_ avevo inserito la risposta in un' altro 3D completamente sbagliato, ho visto che nel frattempo ildoghy ha risposto al tuo dubbio
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
ok vi ringrazio,però mi resta un dubbio,so che in AT si usano collegamenti a stella per evitare tensioni eccessivamente alte ,ma praticamente come si ottiene un collegamento a stella o a triangolo? e dove si posiziona poi il neutro da portare a terra? 

-

marioriccio88
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22
0
voti
no, ma ho un esame di sistemi elettrici giovedì e volevo sapere al di là dell'aspetto concettuale come nella realtà fosse possibile collegare a stella o a triangolo... 
-

marioriccio88
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22
2
voti
Non ho mai avuto il piacere di vedere dal di dentro un trasformatore MT/AT ma la modalità di collegamento a stella o a triangolo è concettualmente la stessa di qualsiasi altra macchina trifase.
---
Sei partito da molto lontano, parlando di presenza o meno del neutro nei sistemi AT/AAT, per poi domandarti come si colleghi a stella piuttosto che a triangolo il secondario di un trasformatore?
Magari c'entra come i cavoli a merenda e si tratta solo di un trasformatore MT/BT, però magari ti aiuta a concettualizzare il discorso di centrostella (neutro) e messa a terra di quest' ultimo...
---
Sei partito da molto lontano, parlando di presenza o meno del neutro nei sistemi AT/AAT, per poi domandarti come si colleghi a stella piuttosto che a triangolo il secondario di un trasformatore?
Magari c'entra come i cavoli a merenda e si tratta solo di un trasformatore MT/BT, però magari ti aiuta a concettualizzare il discorso di centrostella (neutro) e messa a terra di quest' ultimo...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)