Buona sera a tutti, colgo l'occasione per fare i miei migliori complimenti agli autori del sito in quanto questo, è veramente esaustivo,serio e fatto bene.
Volevo porvi un quesito.
ho una centrale frigorifera che alimenta diversi banchi frigo.. per questa, ho una potenza attiva di 15kW, una potenza apparente di 20kVA e una corrente di impiego di 28A.
Se faccio bene i calcoli, il cosfì dovrebbe essere: P = radice di 3 x V x I x cosfì quindi:
15000= radice di 3 x 400 x 28 x cosfì quindi cosfì = 15000 / (radice di 3 x 400 x 28) = 0.77
è giusto il mio calcolo?
se per il calcolo del cosfì uso la formula cosfì = P/S ovvero 15000W / 20000 VA = 0.75
Quale e se di giuste ne ho postate formula è corretta? In più conviene rifasare? Se si, che tipo di rifasatore mi consigliate?? Ah giusto per essere preciso,nel locale ho almeno 150 neon da 36 W (conto non preciso ma dovrebbero essere li) che certamente sfasano, quindi il rifasatore dovrebbe mettere a posto anche questo aspetto. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero aiutarmi.
rifasamento centrale firigorifera
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ultima modifica di
mir il 26 ott 2012, 18:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rieditato il titolo in minuscoto.----scirvere in maiuscolo equivale ad urlare in un forum----------
Motivazione: rieditato il titolo in minuscoto.----scirvere in maiuscolo equivale ad urlare in un forum----------
0
voti
Ti allego qualche link che ti potrà essere d'aiuto:
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... reatecnica
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ezio&id=97
http://www.unaepuglia.it/elettronotizie ... notizia=2&
http://www.energysaving.it/Rifasamento%20elettrico.asp
In generale, comunque, se il cosfi è minore di 0,9 o ancor più, minore di 0,85, è decisamente meglio rifasare con un banco di condensatori.
saluti
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... reatecnica
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ezio&id=97
http://www.unaepuglia.it/elettronotizie ... notizia=2&
http://www.energysaving.it/Rifasamento%20elettrico.asp
In generale, comunque, se il cosfi è minore di 0,9 o ancor più, minore di 0,85, è decisamente meglio rifasare con un banco di condensatori.
saluti

0
voti
Ciao Ligabue! come mai hai tagliato i capelli?? ehehe.... comunque intanto grazie per i link allegati. Senti volevo chiederti una cosa... dalle bollette enel si può evincere la quota di potenza reattiva assorbita che paghiamo? (anche se compaiono solo kWh e non kVAh??? ) ho letto un mare di articoli tutti contraddittori, ovvero: l'enel per contratti "normali" non fa pagare la quota di potenza reattiva assorbita.. (quindi sarebbe inutile rifasare) ... in altri leggo che i nuovi contatori calcolano il 30% in più dell'effettivo consumo perché tengono conto di una quota parte della potenza riconducibile alla potenza reattiva, anche se in bolletta non compare questa voce... a questo punto qualche dubbio sorge! Quel che mi son detto io è: se comunque rifaso in teoria la bolletta dovrebbe scendere! (spero) .. credetemi mi scuso tantissimo per queste domande, ma mi piace dove posso capire e saperne di più.. grazie infinite a tutti 

0
voti
Ciao. Ogni tanto devo pur cambiare look per i miei fans!!!
Comunque: l'Enel fa pagare la potenza reattiva quando la potenza impegnata al contatore è superiore a 16,5 kW. In questi casi viene indicato in bolletta sia il cosfi che i kvar consumati e quindi pagati nel caso cosfi sia minore di 0,9.
saluti
Comunque: l'Enel fa pagare la potenza reattiva quando la potenza impegnata al contatore è superiore a 16,5 kW. In questi casi viene indicato in bolletta sia il cosfi che i kvar consumati e quindi pagati nel caso cosfi sia minore di 0,9.
saluti
0
voti
Ciao ligabue e un saluto a tutti.vi pongo due domande a cui spero gentilmente vorrete rispondermi.
1) Vi posto cosa c'è scritto in una bolletta enel.
ENERGIA ATTIVA kWh ENERGIA REATTIVA kvarh
Penult Ultima Consumi Penult Ultima Consumi cosfì PRELIEVO
F1 327012 334474 7462 139563 142772 3209 0.919 44
F2 189217 194069 4852 89801 92114 2313 0.903 48
F3 912020 917396 5376 622939 526611 3672 0.826 42
consumo
totale 17690
Cioè significa che pago l'energia reattiva solo nella terza riga con cosfì 0.826?
ovvero in questo caso non è necessario rifasare questo punto vendita?
2) ricollegandomi alle domande fatte prima (in alto) vorrei capire una cosa.
per la centrale frigorifera in esame ho una potenza attiva di 15 kW e una potenza apparente di 20 kVA
dunque 15000:20000= cosfi 0.75
l'angolo corrispondente a cosfì 0,75 è 41.40°
l'angolo corrispondente a cosfì 0.95 (a cui vorrei portare il carico) è 18.19°
quindi la potenza reattiva da rifasare è Q= P x (tg 41.40 - tg 18.19°) = 8400 kVA
quindi la capacità della batteria di rifasamento dovrebbe essere:
C= 8400 : (3 x 3.14 x 100 x 160000) = 0.056 Farad ovvero 56000 micro farad
3= 3 condensatori sistema trifase connessi a triangolo
3,14= pigreco
100= 2f ovvero 2x50 Hz
160000= 400v x 400v
I miei calcoli hanno senso???
ma nel caso (molto in dubbio) dovessero essere esatti, 56000 microfarad dovrebbe essere la capacità di ciascun condensatore o la capacità totale dei tre?
graaaaaaazie mille sempre in anticipo a chi volesse aiutarmi!
i miei calcoli hanno senso?
1) Vi posto cosa c'è scritto in una bolletta enel.
ENERGIA ATTIVA kWh ENERGIA REATTIVA kvarh
Penult Ultima Consumi Penult Ultima Consumi cosfì PRELIEVO
F1 327012 334474 7462 139563 142772 3209 0.919 44
F2 189217 194069 4852 89801 92114 2313 0.903 48
F3 912020 917396 5376 622939 526611 3672 0.826 42
consumo
totale 17690
Cioè significa che pago l'energia reattiva solo nella terza riga con cosfì 0.826?
ovvero in questo caso non è necessario rifasare questo punto vendita?
2) ricollegandomi alle domande fatte prima (in alto) vorrei capire una cosa.
per la centrale frigorifera in esame ho una potenza attiva di 15 kW e una potenza apparente di 20 kVA
dunque 15000:20000= cosfi 0.75
l'angolo corrispondente a cosfì 0,75 è 41.40°
l'angolo corrispondente a cosfì 0.95 (a cui vorrei portare il carico) è 18.19°
quindi la potenza reattiva da rifasare è Q= P x (tg 41.40 - tg 18.19°) = 8400 kVA
quindi la capacità della batteria di rifasamento dovrebbe essere:
C= 8400 : (3 x 3.14 x 100 x 160000) = 0.056 Farad ovvero 56000 micro farad
3= 3 condensatori sistema trifase connessi a triangolo
3,14= pigreco
100= 2f ovvero 2x50 Hz
160000= 400v x 400v
I miei calcoli hanno senso???
graaaaaaazie mille sempre in anticipo a chi volesse aiutarmi!
i miei calcoli hanno senso?
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)