[1] Linea gruppo

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 4 gen 2017, 19:16

Salve devo dimensionare la linea montante, con posa interrata e cavi FG7, di un gruppo elettrogeno da 250 kW.

Nei calcoli di dimensionamento risulta una sezione di fase composta da 2 cavi da 180 mmq.

perché dall' alternatore escono cavi da 75 mmq? ?%

grazie mille e Buon Anno a tutti
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 gen 2017, 21:25

perché non hanno il prolema della massima cdt?
perché non hanno applicato coefficienti?
perché hanno appliato coefficienti sbagliati?
O perché il GE non ha la potenza da te indicata?
Potrebbe essere d'aiuto sapre qualcosa di più.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[3] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 5 gen 2017, 11:20

CarloCoriolano ha scritto:perché non hanno il prolema della massima cdt?
perché non hanno applicato coefficienti?
perché hanno appliato coefficienti sbagliati?
O perché il GE non ha la potenza da te indicata?
Potrebbe essere d'aiuto sapre qualcosa di più.



Tipo cosa vorresti sapere?
Il gruppo è da 250 kW.
La CDT di tensione non è un grosso problema, visto le distanze irrisorie fra gruppo ed il quadro che sono di circa 15mt.
I coefficienti inseriti non sono tali da avere questo gap di sezione.
I cavi 2*185 mmq secondo te sono sovradimensionati?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[4] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 gen 2017, 12:24

Ad esempi, sapere marca e modello per approfondire.
Se i dati sono esatti, una sezione di 150 a sentimento, è adeguata.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[5] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 5 gen 2017, 17:58

purtroppo è un modello vecchiotto del 1983 dove si trova ben poco come doc.
il cavo da 150 mmq in posa interrata ha una Iz= 275 A mentre la corrente di impiego è Ib 400 A.

Grazie mille
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[6] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 gen 2017, 18:27

400 A da un G.E. di 250 kW? Dubito fortemente.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[7] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 7 gen 2017, 12:50

CarloCoriolano ha scritto:400 A da un G.E. di 250 kW? Dubito fortemente.

posso chiederti perché?
grazie
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[8] Re: Linea gruppo

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 7 gen 2017, 13:04

In quanto G.E., non e` una rete elettrica con molti generatori in parallelo. L'impedenza di generatore e` proporzionalmente molto alta e riuscire ad utilizzarlo al 50 %, grossomodo, della corrente nominale, significa quasi certamente non riuscire ad avviare ulteriori motori medio grandi.
Sfruttarlo a regime al 65 % della corrente nominale, e` un target corretto, con carichi medio piccoli, da inserire gradualmente.
Alimentare un solo, o pochi motori, e` irrealizzabile, quindi un coefficiente di utilizzo del 65 % o dintorni, e` piu` che ragionevole ed il dimensionamento della linea lo farei in quel contesto. Tutto il resto sarebbe oneroso spreco di materiali.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08