voti

[1] trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 8 feb 2020, 21:01

Signori Buonasera a tutti.



Vorrei porvi una delle tante lacune, le quali sto riempiendo nel tempo!!
Immagine.png
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[2] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 9 feb 2020, 18:35

All'interno di un quadro di distribuzione abbiamo un trasformatore di isolamento Input 230V oppure 400V e Output 24VDC il quale serve per alimentare il PLC S7 300.



Ora, se misuro col multimetro digitale, selezionato in volt, e inserisco un puntale del multimetro sullo 0 (zero) del trasformatore e l'altro puntale sulla carcassa del quadro, rilevo una tensione di 230V. perché ? Premetto che il trasformatore sul primario è alimentato con 230V, ma non capisco perché tra lo 0 (zero) e la carcassa del quadro rilevo 230V. Allego la foto del trasformatore.
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[3] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 feb 2020, 0:21

È normale, hai misurato la tensione fase - terra
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 10 feb 2020, 19:08

Sì, però tra lo 0 (zero) e la terra perché il tester mi segna 230V? Non capisco!!!! I miei colleghi mi parlano di impedenza del tester troppo alta, ma elettrotecnicamente non sanno dirmi. Potreste spiegarmi voi?
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[5] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 feb 2020, 19:33

In effetti è strano.
Un errore nella connessione della misura ?
Se avessi una alimentazione trifase con la tensione di fase 127V e la tensione di linea 220 V
Potresti avere l'alimentazione del trasformatore monofase a 230 V e misurando come hai fatto
fra carcassa e linea avresti 127 V, ma tu leggi sempre 230 V.

L' impedenza del tester troppo alta non influisce
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[6] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 10 feb 2020, 19:59

Potrebbe essere una tensione dispersa dovuto a correnti capacitive? Boh... non so se ho detto una cosa sensata!! Cmunque domani vorrei ripetere la misura con un Fluke qualitativamente più affidabile. Vi farò sapere!!!
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[7] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 feb 2020, 21:15

...serve per alimentare il PLC S7 300

Non è che sei sotto UPS?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[8] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 10 feb 2020, 21:45

no; l'UPS sostiene solo il PLC. Però a monte dell'alimentatore che, crea questa tensione strana tra lo 0 e terra, c'è un trasformatore. Non è che sia il trafo a creare quella tensione strana?
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[9] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 11 feb 2020, 11:52

Però a monte dell'alimentatore che, crea questa tensione strana tra lo 0 e terra, c'è un trasformatore.

Quasi gol.
Quel trafo ha per caso un polo scaricato a terra?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[10] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 feb 2020, 16:02

Questo trasformatore ha il primario da 400V alimentato da due fasi?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Prossimo