Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rimozione trafo 290/400 V

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Rimozione trafo 290/400 V

Messaggioda Foto Utentenemo85 » 28 ott 2021, 13:50

Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere un parere su una nuova configurazione dell'impianto. Vi spiego:
su un impianto fotovoltaico di circa 1 MW è stato effettuato un revamping sia di pannelli che di inverter,
i vecchi inverter avevano tensione di 290V che veniva utilizzata anche per l'alimentazione degli ausiliari tramite però un trafo (20kVA) che innalzava da 290/400V.
Sostituendo i vecchi inverter (a 290v) con i nuovi a 400V non vi è piu la necessita di avere questo trafo 290/400.
Quindi si è proceduto a mettere al posto del trafo un interruttore magnetotermico da 40A.
La domanda è: che corrente scorrerà in questo magnetotermico?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentenemo85
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 31 ott 2015, 19:07

0
voti

[2] Re: Rimozione trafo 290/400 V

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 28 ott 2021, 13:58

Buongiorno nemo85,

su due piedi ti direi che dipende da quanto assorbono i servizi ausiliari.
Il trafo, conti della serva, dava un massimale di circa 50A, ma non è detto che venissero assorbiti tutti.
Avatar utente
Foto UtenteFraHD
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 12 lug 2017, 11:55

0
voti

[3] Re: Rimozione trafo 290/400 V

Messaggioda Foto Utentenemo85 » 28 ott 2021, 15:16

Ho calcolato che il trafo da 20kVA dal lato 290V puo dare 39.86A, mentre sul lato 400V puo dare 28.9A.
Confermi?
Avatar utente
Foto Utentenemo85
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 31 ott 2015, 19:07

0
voti

[4] Re: Rimozione trafo 290/400 V

Messaggioda Foto UtenteFraHD » 28 ott 2021, 16:30

Confermo, conti della serva:
I(290V)= 20000/(rad3 * 290) = 39.86A
I(400V)= 20000/ (rad3 * 400) = 28.9A

Però la risposta al tuo questito la puoi trovare analizzando i carichi presenti sulla linea ausiliaria
Avatar utente
Foto UtenteFraHD
55 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 12 lug 2017, 11:55

0
voti

[5] Re: Rimozione trafo 290/400 V

Messaggioda Foto Utentenemo85 » 28 ott 2021, 16:50

Grazie
Avatar utente
Foto Utentenemo85
5 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 31 ott 2015, 19:07


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti